Thread Content
Для измерительных приборов типа «с безопасностью»: нужен ли также защитный барьер для коммуникации по протоколу 485? Если да, пожалуйста, укажите модель специального защитного барьера для коммуникаций
Похоже, что приборы с функцией связи 485 не являются инклюзивно-безопасными? Ещё не встречал.
485-я защитная сеть для коммуникаций, также называемая цифровой защитной сетью для коммуникаций, представляет собой изолирующую защитную сеть, которая используется в основном для цифровой связи между верхним уровнем управления и датчиками или исполнительными устройствами, имеющими интерфейсы связи в опасных взрывоопасных средах. Знак защиты от взрывов для защитных решеток, полудуплексная связь, адаптивная скорость передачи данных; также имеет функцию ретранслятора. Подходит для использования в любых опасных условиях.
В тех местах, где строго требуется соблюдение принципов безопасности от взрывов, все измерительные цепи должны быть безопасными по своей природе; кроме того, в этих цепях необходимо использовать защитные устройства.
Входной тип связи KTEXA—C711: один канал, вход RS485/выход RS485
Безопасность: где есть электрический ток, там она обязательна
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем txcc1111 19.06.2015 в 17:46. Не совсем ясно, что такое канал связи и канал питания. Не могли бы вы прямо сказать, как называется тот канал, по которому сигнал из шкафа DCS передается в PLC? Можно ли обойтись без защитного барьера, если использовать источник питания типа «безопасный»? Прыжки стрелки также из-за помех от защитного барьера?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем txcc1111 19.06.2015 в 21:21. Спасибо. То есть, если на стороне питания используется источник питания типа «интегральная безопасность», то на стороне связи не требуется использование защитных устройств. Что касается протокола 485, то беспокоиться не о чем — я хорошо разбираюсь в программировании для этого протокола, будь то обработка данных в формате ASCII или расчет контрольных кодов в формате RTU. Единственное, чего я не понимаю, — это принципы создания взрывозащищенных устройств