Thread Content
У нас есть расходомер с эллиптическими зубьями; раньше он был производства японской компании Seiko. Из-за повреждения был заменен OVAL. Импульсное вызовы с сигналом 4–20 мА отображаются на ДСУ корректно. Но появился ещё один импульс, направленный в DCS для накопления данных; в результате показатели накопления в DCS становятся неточными и завышенными. Не совпадает с накопленными на месте данными. Накопительный импульс составляет 0,01 L/P, что соответствует старым расходомерам. Скажите, какие ещё параметры необходимо определить, чтобы их можно было унифицировать? Для накопительных импульсов это первое использование. Раньше редко сталкивался. Поэтому понятие импульса довольно нечеткое. Например, связь между импульсом и герцами. Влияние ширины импульса и так далее.
Почему нет ответа? Как в DCS определяется накопленный импульс? Никто не знает? Это значение максимальной частоты Гц импульсов, соответствующей максимальному расходу? Как же это настроить? Кто лучше знает? Можете объяснить подробнее? Включая расчеты Герца. . . Например, если максимальный расход при значении 0,01 л/п составляет 800 л/ч, то разве максимальная частота импульсов не будет равна 22,2 Гц?
1. В разных системах параметры, необходимые для накопления импульсов, отличаются. CS3000: частота и диапазон измерения. Система централизованного управления: эквивалент импульсов, коэффициент времени, коэффициент единицы измерения, единица накопления. 2. 0,01 л/П; максимальный расход — 800 л/ч, что соответствует 800 л; это равно 80000 П. Максимальная частота импульсов — 22,2 Гц (22,222222… Гц); это верно. 3. «Значение накопленных данных в DCS неточно, оно слишком велико». "Какова погрешность? Проблема в точности или разница слишком велика? Проверьте исходные данные. Можно изменить: CS3000: частота и диапазон; центральный контроллер: эквивалент импульса или частота.
Говорите со мной. Это эквивалент импульса. Коэффициент единицы. Подождите
Похоже, ширина импульса здесь не играет никакой роли.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jlshnlhj 23.06.2015 в 16:07. Какова связь между шириной импульса и его периодом T? А какова связь с частотой? Эквивалент импульса составляет 0,01 L/P – это означает, сколько объема или веса соответствует каждому импульсу. «Коэффициент единицы измерения». «Подождите...» — это что-то, предназначенное исключительно для центрального управления; станет понятно при использовании этой системы. Объяснить это... слишком много.
Выход аналогового сигнала 4–20 мА при накоплении является точным, тогда как накопление импульсов неточно и неоднородно. Вероятно, параметры внутри расходомера не настроены правильно. Я использовал электромагнитные расходомеры от Yokogawa; необходимо настроить передачу импульсных сигналов на расстояние, а также настройки для отображения накопленных значений на самом приборе. Автор может это обдумать.