Thread Content
Давайте обсудим, требуется ли проводить испытание на избыточное давление для трубопроводов с паровым отоплением, как его проводить и в каких стандартах приведены четкие требования? Не лучше ли перед запуском просто пропустить пар для проверки на утечки?
Паровые трубопроводы с нагревателями в наших приборах подключены непосредственно к устройствам для обнаружения утечек пара, без проведения испытаний на герметичность.
Трубопроводы с паровым отоплением не требуют проведения испытаний на прочность; перед вводом в эксплуатацию их достаточно пропустить через пар для очистки и проверки на герметичность.
Я считаю, что прочесывание обязательно необходимо. Действительно, много упущено. Рабочие знали, что это трубопроводы с системой обогрева, поэтому качество монтажа было очень низким, особенно в случае труб из углеродистой стали с такой системой; во время испытаний они протекали чаще всего. Проверка на герметичность — это этап приемки работ. Если обнаруживаются проблемы с качеством, их должны устранять строители (сторона Б). Когда уже начинается подача пара, становится очень сложно заставить строителей что-то исправлять. Обычно к моменту подачи пара строительные работы уже завершены, изоляция также установлена. Как же тогда проверять герметичность системы отопления? Если сначала не установить изоляцию, а позволить теплоносителю вытекать, это принесет много хлопот. . .
Согласно определению труб под давлением в стандарте «TSG D0001-2009 Правила технического надзора за безопасностью труб под давлением – Промышленные трубопроводы», трубы с диаметром не более DN25, используемые для обогрева, не относятся к трубам под давлением; перед запуском достаточно пройти проверку на герметичность с использованием пара. Трубы с нагревом диаметром более DN25 или трубы с нагревом в виде оболочки должны проходить испытание на герметичность.
Проведение испытаний трубопроводов строительной бригадой влечет за собой дополнительные расходы. Качество работ низкое, сварка выполнена плохо. Решением является усиление контроля качества на месте. Если качество работы по-прежнему плохое, можно просто приостановить работы
Ну, когда всё будет готово, протестируем под давлением пара, а если будет утечка — будем чинить! Я именно так и делаю!
Трубопроводы с паровым нагревом не требуют испытаний на герметичность. При вводе в эксплуатацию его можно сразу прочистить паром, чтобы проверить отсутствие утечек после запуска! Конкретных требований нет
Вы делаете это до изоляции или после неё? Как проверить утечки после изоляции?
Трубопроводы с тепловым утеплением всегда утепляют в последнюю очередь, как вы и сказали — после утепления их уже невозможно проверить.
Трубопроводы с тепловым обогревом проходят испытания на герметичность вместе с паровыми трубопроводами
Как проводить промывку трубопроводов с тепловым обогревом, в которых установлены сварные дренажные клапаны?