Каково влияние температуры на компенсационный провод типа K для термопар типа T?

2015-06-20View Original

Thread Content

Каково влияние температуры компенсационного провода типа K на термопару типа T? Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, у меня плохо получается разбираться в теории, ууу
Reply #22015-06-20
Конкретно, какие значения будут отображаться — больше или меньше реальных значений — я не знаю. Но я уверен, что показываемые значения температуры точно не соответствуют ни одной шкале измерения. Я уже сталкивался с подобной проблемой: тогда к термопаре типа K был подключен компенсационный кабель для шкалы T, в результате чего показания температуры стали некорректными. Похоже, что показания близки к тем, что даёт шкала J, но разница всё же значительная.
Reply #32015-06-20
Значения mV для термопар типа T и типа K в диапазоне 50°C очень близки; согласно таблице коэффициентов, разница составляет примерно 0,4°C. Значение mV у термопары типа T немного выше, поэтому показываемая температура также будет незначительно выше.
Reply #42015-06-20
2. Используется неправильный тип компенсирующего провода (например, для термопар категории K). Компенсирующий провод должен соответствовать термопаре того же типа; если выбранный тип компенсирующего провода не подходит, это также приведет к ошибкам. Предположим, что используется термопара типа S. В этом случае в качестве компенсирующего провода выбирается провод типа K, обозначаемый как Kx. Согласно закону промежуточного проводника, общий термоэлектрический потенциал, получаемый прибором, равен E′общ (t1, t2) = es(t1, t3) + ekx(t3, t2) (5). Если правильно использовать компенсирующий провод для термопары типа S, не учитывая ошибки самого компенсирующего провода, то общий термоэлектрический потенциал, измеряемый прибором, будет равен Eобщ (t1, t2) = es(t1, t3) + es(t3, t2) (6). При неправильном выборе компенсирующего провода ошибка измерений прибора будет равна разнице между формулами (5) и (6), то есть E′общ – Eобщ = es(t1, t3) + ekx(t3, t2) – es(t1, t3) – es(t3, t2) = ekx(t3, t2) – es(t3, t2). Если температура работы термопары типа S составляет 900°C, а разница температур t3–t2 равна 8°C, то, согласно таблицам характеристик термопар типов S и K, разность потенциалов будет равна ekx(t3, t2) – es(t3, t2) = 0,278 мВ. Это означает, что температура, измеряемая прибором, выше фактической температуры. Если показания прибора составляют 900°C, то фактическая температура будет равна всего 875°C; погрешность составляет примерно 25°C. Если в вышеописанных условиях полярность снова изменить на противоположную, показания прибора будут завышенными. То есть, когда прибор показывает 900°C, фактическая температура составляет 933°C; погрешность составляет примерно 33°C.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.