Необходимо ли у реле напряжением 24 В постоянного тока ставить предохранитель? Можно просто добавить автоматический выключатель на 24 В постоянного тока, ведь так?
Конечно, его нужно добавлять; на каждом уровне автоматического управления необходимо выбирать сердцевину в зависимости от нагрузки. Жестких правил относительно её добавления нет. Если использовать слот для карточек, лучше всего, чтобы при перегорании ферритового сердечника загоралась индикаторная лампа, что облегчит его поиск. Как правило, это определяется в зависимости от фактической мощности катушки реле.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем txcc1111 21.06.2015 в 22:02. Необходимо ли это? Мощность катушки составляет всего 0,53 Вт. Можно ли использовать предохранитель для такой мощности? Кроме того, реле оснащено индикатором неисправностей; это промежуточное реле, используемое в PLC для изоляции
Катушечная цепь реле обычно питается непосредственно от платы DO; выходные каналы DO оснащены защитой от перегрузок. Кроме того, внутренние кабели вряд ли могут быть подключены к земле. Поскольку мощность катушки невелика, здесь не требуется использование предохранителей. Однако на терминалах, расположенных с стороны установки/с MCC-стороны, обязательно должны быть установлены предохранители, поскольку здесь находятся «мощные нагрузки», к тому же существует возможность заземления.
Посмотрите в руководстве пользователя PLC, нужно ли установить предохранитель на разъем COM. Независимо от того, является ли выход реле, транзистора или силового тиристора, сила тока обычно составляет 5–10 А (см. инструкцию). Кроме того, для увеличения срока службы контактов ПЛК при работе с индуктивными нагрузками используются фильтры пульсаций – диоды выпрямления. На некоторых платах также имеется один интегральный микросхем с очень малой мощностью, к которому подключен защитный резистор. Я также сталкивался с проблемой, когда выходы PLC выходили из строя при работе с индуктивными нагрузками с низким мощным потреблением — они не выдавали сигнал. Это, несомненно, происходило из-за наличия короткого замыкания в цепи нагрузки. Это зависит от таких факторов, как условия использования. Конечно, по этому вопросу нет строгих правил; большинство людей устанавливают его без фильтра, поскольку у каждого свой подход к монтажу. Лично я при прокладке кабелей и программировании PLC ставлю во главу угла оборудование и защиту. У каждого свое мнение.
Это логично. Есть ещё один момент: если число превышает 300, вероятно, лучше всего упростить его.