Уважаемые коллеги, сегодня на нашем заводе решается проблема с обратной связью от датчиков позиции Siemens. Сигналы, поступающие от DCS, не доходят до датчиков позиции. К тому же напряжение на локальных датчиках позиции составляет всего 2,5 МА. Клапаны остаются в полностью открытом состоянии. В чем заключается причина этой проблемы?
Reply #22015-06-21
Рекомендуется отключить локатор и измерять ток напрямую. Если всё останется по-прежнему, измеряйте ток непосредственно на канале AO. Такие проблемы необходимо исключить при измерении контура.
Reply #32015-06-21
Возможно, канал поврежден. Попробуйте другой канал
Reply #42015-06-22
Отдельно определите, в чем проблема: канал карты AO, кабель или позиционер, и постепенно выясняйте причину.
Reply #52015-06-22
Раз это сигнал AO, он, вероятно, не связан с позиционером. Если отключить позиционер, показания все равно будут 2,5 мА
Reply #62015-06-24
На месте с помощью генератора сигналов подается сигнал на позиционер, чтобы проверить, работает ли он нормально. Если работает ненормально, проблема в самом позиционере. Если же он работает нормально, тогда проверяется, совпадают ли значения тока, выдаваемого защитным барьером, и значений сигнала, поступающего по каналу связи. Если они не совпадают, проблема в защитном барьере. Если же значения совпадают, тогда проверяется, работает ли канал связи нормально.
Reply #72015-06-25
Сначала необходимо измерить ток и напряжение непосредственно на карте DCS, чтобы выяснить, не связано ли это с неисправностями в самой карте DCS; Во-вторых, проверьте кабели — не есть ли с ними проблемы! ! Окончательная оценка позиционера ; Можно напрямую отправить сигнал на позиционер с помощью генератора сигналов, чтобы посмотреть, в чем дело Это поможет вам проанализировать причину проблемы.
Reply #82015-06-25
Показатель тока у датчика на месте составляет 2,5 мА, что указывает на то, что проблема не в самом датчике. Рекомендуется измерить ток на выходе после карточки управления. Если все в порядке, тогда следует проверить, нет ли проблем с заземлением в цепи

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.