Thread Content
FMR240, с ведущей трубкой. Высота резервуаров составляет 18 и 11 метров. Когда уровень жидкости близок к нулю или к верхней границе резервуара, он сильно колеблется; амплитуда колебаний составляет 4–8 метров. Изменены параметры демпфирования и частотный диапазон. Повторно выполняю MAPPING, проблема некоторое время не появляется, а через день-два снова возникает та же проблема.
Недавно прочитал много постов о радиолокационных уровнемерах. По сути, они просто не работают, верно?
Большую часть времени колебания незначительны, а самая большая проблема — слишком большие колебания у полных баков. Ранее при очистке резервуара уровнемер показывал 3 м; была пересделана настройка калибровки, и был установлен нулевой уровень. После ввода бака в эксплуатацию разница уровней жидкости составила 3 м.
Проверьте, не слишком ли длинный канат? Сорвался ли груз на канате?
Изучите немного! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Знаешь, твой радар передаёт сигналы по кабелю или по стержню?
В каком состоянии находится жидкость? Испаряется ли она? У меня при использовании этого материала в датчике уровня из-за паров возникает шум; необходимо фильтровать сигнал каждые 10 дней или полмесяца
Волнонесущие стержни обычно бывают довольно тонкими. У вас длина составляет 18 метров — значит, у волнонесущего стержня при пустом и полном контейнере колебания должны быть очень сильными, верно?
Какую часть, о которой говорит автор, нужно изменить? Какое это окажет влияние? Означает ли «мэппинг» подавление сигнала?