Thread Content
Хотел бы задать вопрос: перед щитами низкого и высокого напряжения в электрощитовой обычно укладывают изоляционные подкладки. По поводу изоляционных подкладок у меня два вопроса: 1. Необходимо ли укладывать их и сзади шкафа? ; 2. Какие нормы или стандарты содержат требования и правила, касающиеся укладки изоляционных подкладок?
В редакции 2009 года «**Регламента безопасной работы электроэнергетических компаний (часть, касающаяся подстанций)**» указано, что некоторые операции должны выполняться на изоляционных подушках; Используемые изоляционные подкладки должны соответствовать требованиям стандарта «DL/T 853-2004 Изоляционные подкладки для работ в условиях наличия напряжения». Если же используются резиновые пластины с электроизоляционными свойствами, они должны соответствовать требованиям стандарта «HG 2949-1999 Резиновые пластины с электроизоляционными свойствами».
Нужно и спереди, и сзади. У устройств с низким давлением проверка не требуется — достаточно самостоятельно посмотреть, нет ли повреждений! Для испытаний под высоким напряжением требуется источник питания, а также инструменты вроде щупа Ленке, изолирующие туфли и перчатки. Спросите в своем заводе, где производятся тесты с использованием щупа Ленке
Сзади не нужны, спереди должны быть изоляционные подушки. Период проверки — 5 лет. Напряжение и толщина различаются; обычно используются изоляционные подушки толщиной 5 мм