Thread Content
Новый стандарт для хранилищ нефти 6.1.1 предусматривает, что при хранении жидкостей класса АB с температурой кипения ниже 45°C или с давлением насыщенного пара выше 88 кПа должны использоваться резервуары под давлением, резервуары низкого давления или резервуары при низких температурах и нормальном давлении. При этом необходимо соблюдать следующие требования: 1) При использовании резервуаров под давлением или резервуаров низкого давления необходимо принимать меры по предотвращению попадания воздуха внутрь резервуара, а также обеспечивать герметичность для утилизации газов, выделяющихся из резервуара. 2 При использовании резервуаров для хранения при низких температурах и нормальном давлении следует принять одно из следующих мер: 1) При использовании резервуаров с внутренним плавающим дном необходимо внедрить систему герметизации с использованием азота, а также контролировать температуру хранения, чтобы давление пара жидкости не превышало 88 кПа ; 2) При использовании резервуаров с фиксированным верхним закрытием необходимо установить систему газовой герметизации на основе азота, а также поддерживать температуру хранения ниже температуры вспышки жидкости на 5°C и более. Почему предусмотрены только категории А и B? Я считаю, что у категории B A температура вспышки также ниже 45°C, а её свойства похожи на свойства категории А B; поэтому её тоже следует включить. Кроме того, откуда берется значение давления пара при 88 кПа?
Здесь речь идет о температуре кипения 45°C.
”Температура вспышки также ниже 45°C, а температура кипения — тоже ниже 45°C. Между этими показателями есть существенная разница!
Я думаю, что температура вспышки для веществ класса БА также ниже 45°C. Вещества класса БА, имеющие температуру кипения ниже 45°C, также представляют серьезную опасность, и их тоже следует включить
Риски, упомянутые в стандартах для класса B A, считаются незначительными, поэтому такие вещества не входят в этот список. У веществ с температурой вспышки ниже 45°C температура кипения значительно выше 45°C.