Во время монтажа кабельных лотков со стороны заказчика меня спросили, как нужно заземлить лотки для приборов и каким образом это сделать ? ? ?
См. «HG_T20513-2014 Правила проектирования заземления систем измерений», его можно скачать на форуме.
Пультовые шины вроде не нуждаются в заземлении, поэтому мы их не подключаем. Электрику нужно подключать, потому что там сильный ток.
Необходимо обеспечить заземление, причем каждые 30 метров оно должно быть осуществлено либо путем подключения к уже хорошо заземленным металлическим конструкциям, либо иным способом. В то же время необходимо обеспечить заземление на один потенциал. Поскольку кабельные лотки должны защищать от помех, они сами не могут генерировать помехи
Последнее изменение в этом посте было сделано zxb1990 5 июля 2015 года в 15:54. Я видел, как по кабельным путям прокладываются электрические провода; точно, куда они ведут, я не заметил. Хочу задать ещё один вопрос: сейчас для создания заземления часто используются толстые медные провода, в отличие от прежних времен, когда использовалась плоская сталь. Особенно это касается заземления в приборостроении. Хотел бы узнать: помимо более высокой стойкости к коррозии, имеют ли толстые медные провода меньшее сопротивление заземления по сравнению с плоской сталью?
Для заземления в электрических устройствах обычно используется плоская сталь, а для приборов — толстые медные провода, поскольку в спецификациях приборов не предусмотрено использование плоской стали для заземления. Что касается сопротивления контактов, то его необходимо рассчитывать исходя из размеров заземляющего провода или листовой стали.
В кабель-каналах имеются специальные электрические контакты для подключения к земле; достаточно их соединить последовательно. Выбор точек подключения к земле осуществляется в соответствии с требованиями различных отраслей