Крепеж для терморезисторов в системе управления №1 Чжэцзянского университета — я забыл модель. У разъема для подключения есть три провода: A, B и C. Сегодня я измерил напряжение. Сначала кабели не были отсоединены, и напряжение на контактах A и B составляло примерно 2 с лишним вольта. Позже я снял провод и измерил напряжение на точках A и B; оно постоянно снижалось, практически доходя до 0. То же самое было и при измерении напряжения на точках B и C. Напряжение на A и C не изменилось, оно по-прежнему составляет 5 вольт. Что происходит? Я думаю, что при измерении напряжения иногда бывает удобнее обслуживать терморезисторы: зная напряжение, можно понять, в порядке ли провода Говорят, что измерительная схема — это мост, но в чём же дело? Пожалуйста, помогите эксперт
Напрямую измеряется сопротивление AB, AC, BC; температуру можно определить путем вычитания сопротивления проводов из максимального сопротивления. Если произойдет разрыв провода, его сопротивление будет очень велико.
По этому вопросу нужно проконсультироваться с центральным контроллером — в руководстве по аппаратному обеспечению информация не такая подробная. На самом деле, вместо измерения напряжения гораздо проще измерить сопротивление терморезистора, чтобы определить, корректно ли отображается температура; это и является обычной практикой.
Сигнал значения сопротивления поступает непосредственно в карточку или с помощью защитного реле?