Предохранительный клапан с датчиком давления

2015-06-24View Original

Thread Content

На газопроводах компании установлены предохранительные клапаны с пилотным механизмом. При нормальном давлении из их выходных соединений просачивается природный газ! Почему! Проверочное давление 5,93 мегапаскаля, рабочее давление 5,71 мегапаскаля
Reply #22015-06-24
Вы установили слишком низкий порог проверки давления.
Reply #32015-06-24
Имеете ли вы в виду трубопровод, через который подаётся давление и который соединяет регулирующий клапан с верхней частью главного клапана? Если да, то причины могут быть следующими: 1. У O-образных уплотнителей в регулирующем клапане произошло старение или повреждение, из-за чего возникает утечка давления. 2. Утечка в главном клапане. 3. Вероятность низкая — обратный поток в системе трубопроводов факела под давлением. Рекомендуется демонтировать предохранительный клапан для проверки
Reply #42015-06-24
Кстати, ещё одно замечание: уровень проверочного давления у вас действительно слишком низкий. Как правило, он должен составлять 1,05–1,1 раза максимальное рабочее давление

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.