Утечка предохранительного клапана на выходе насоса с жидким аргоном

2015-06-24View Original

Thread Content

Поскольку у организации, занимающейся настройкой предохранительных клапанов в этом регионе, отсутствуют условия для настройки предохранительных клапанов, работающих при низких температурах, предохранительный клапан на выходе насоса с жидким аргоном настраивается при комнатной температуре; давление срабатывания составляет 1,2 МПа; Оказывается, в нормальных условиях рабочего режима давление на выходе составляет около 0,85 МПа. Сейчас предохранительный клапан сработал спустя несколько часов работы при давлении 0,6 МПа. Может, кто-нибудь объяснит причины? Каково влияние калибровки при комнатной температуре?
Reply #22015-06-24
Я думаю, влияние невелико, у нас на работе тоже так проверяют. У некоторых предохранительных клапанов такой проблемы не возникало, у других же она встречалась; затем давление срабатывания предохранительного клапана было изменено вручную (в незначимой степени). Находится ли сейчас предохранительный клапан в холодном состоянии? Если да, то при калибровке при комнатной температуре неизбежно будет разница. Потому что пружины внутри сделаны из металла. Также точка действия меняется в зависимости от температуры.
Reply #32015-06-24
Клапаны безопасности проверяются при комнатной температуре, и организации, занимающиеся проверкой, не могут провести её при низких температурах. Не слишком ли короткий соединитель вашего главного трубопровода с предохранительным клапаном? Не используйте изоляцию, чтобы входная часть предохранительного клапана всегда оставалась в газообразном состоянии при комнатной температуре. Если с самого начала обнаружить утечку холода, её необходимо немедленно устранить; в противном случае температура в зоне низких температур повысится, пружина охладится, и она быстро начнет работать.
Reply #42015-06-24
Не знаю, не сделал ли кто-то с настройками ошибку, не настроил как следует.
Reply #52015-06-25
По результатам проверки на месте было установлено, что в этих предохранительных клапанах имеются незначительные утечки. При прохождении через них холодного газа пружины сокращаются, в результате чего клапаны открываются. Но во время возвращения в исходное положение обрезки алюминия из трубы застряли на элементе клапана безопасности, из-за чего клапан продолжал протекать
Reply #62015-06-25
Лично я считаю, что достаточно проводить калибровку при комнатной температуре, и так и делается на практике. В нормальных условиях предохранительный клапан не соприкасается с элементами, отвечающими за ограничение потока при низких температурах, поскольку в трубопроводе перед клапаном температура также остается комнатной.
Reply #72015-06-28
Не слишком ли короткий переходной трубопровод от предохранительного клапана? Не следует использовать изоляцию; входная часть предохранительного клапана должна постоянно находиться в газообразном состоянии при комнатной температуре. ------Поддержка
Reply #82015-07-11
Анализ хороший. Раньше у нас тоже часто срабатывали клапаны безопасности для жидкостей, и в конце концов выяснилось, что причиной была слишком короткая трубка, из-за которой низкотемпературная жидкость соприкасалась с клапаном безопасности, вызывая его срабатывание. В итоге достаточно заменить установленную трубку на чуть более длинную — теперь всё работает нормально.
Reply #92015-09-21
Если беспокоитесь, поднимите предохранительный клапан выше.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.