Thread Content
Поскольку у организации, занимающейся настройкой предохранительных клапанов в этом регионе, отсутствуют условия для настройки предохранительных клапанов, работающих при низких температурах, предохранительный клапан на выходе насоса с жидким аргоном настраивается при комнатной температуре; давление срабатывания составляет 1,2 МПа; Оказывается, в нормальных условиях рабочего режима давление на выходе составляет около 0,85 МПа. Сейчас предохранительный клапан сработал спустя несколько часов работы при давлении 0,6 МПа. Может, кто-нибудь объяснит причины? Каково влияние калибровки при комнатной температуре?
Я думаю, влияние невелико, у нас на работе тоже так проверяют. У некоторых предохранительных клапанов такой проблемы не возникало, у других же она встречалась; затем давление срабатывания предохранительного клапана было изменено вручную (в незначимой степени). Находится ли сейчас предохранительный клапан в холодном состоянии? Если да, то при калибровке при комнатной температуре неизбежно будет разница. Потому что пружины внутри сделаны из металла. Также точка действия меняется в зависимости от температуры.
Клапаны безопасности проверяются при комнатной температуре, и организации, занимающиеся проверкой, не могут провести её при низких температурах. Не слишком ли короткий соединитель вашего главного трубопровода с предохранительным клапаном? Не используйте изоляцию, чтобы входная часть предохранительного клапана всегда оставалась в газообразном состоянии при комнатной температуре. Если с самого начала обнаружить утечку холода, её необходимо немедленно устранить; в противном случае температура в зоне низких температур повысится, пружина охладится, и она быстро начнет работать.
Не знаю, не сделал ли кто-то с настройками ошибку, не настроил как следует.
По результатам проверки на месте было установлено, что в этих предохранительных клапанах имеются незначительные утечки. При прохождении через них холодного газа пружины сокращаются, в результате чего клапаны открываются. Но во время возвращения в исходное положение обрезки алюминия из трубы застряли на элементе клапана безопасности, из-за чего клапан продолжал протекать
Лично я считаю, что достаточно проводить калибровку при комнатной температуре, и так и делается на практике. В нормальных условиях предохранительный клапан не соприкасается с элементами, отвечающими за ограничение потока при низких температурах, поскольку в трубопроводе перед клапаном температура также остается комнатной.
Не слишком ли короткий переходной трубопровод от предохранительного клапана? Не следует использовать изоляцию; входная часть предохранительного клапана должна постоянно находиться в газообразном состоянии при комнатной температуре. ------Поддержка
Анализ хороший. Раньше у нас тоже часто срабатывали клапаны безопасности для жидкостей, и в конце концов выяснилось, что причиной была слишком короткая трубка, из-за которой низкотемпературная жидкость соприкасалась с клапаном безопасности, вызывая его срабатывание. В итоге достаточно заменить установленную трубку на чуть более длинную — теперь всё работает нормально.
Если беспокоитесь, поднимите предохранительный клапан выше.