HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблемы с кронштейнами для труб на этажах

2015-06-24View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги, ситуация следующая: для бетонного пола длиной 16 м в рамках одного проекта необходимо установить каркасы для поддержки двух параллельно расположенных паровых труб диаметром DN800 и DN500. Температура — 110±2°C, давление — 0,14 МПа. Длина труб составляет 65 м, а высота каркасов — 8 м. Сейчас пол уже готов, но не установлены крепления для фундамента трубопроводных каркасов. Как в такой ситуации поступить? Можно ли использовать расширяющиеся болты для крепления? Есть ли ещё какие-нибудь лучшие способы?
Reply #22015-06-24
С болтами-экспандерами должно быть всё в порядке, главное — чтобы у них была достаточная прочность.
Reply #32015-06-24
Если длина трубы превышает 2 метра, её уже невозможно установить; лучше попросить специалиста по конструкциям рассчитать это.
Reply #42015-06-24
Труба такая большая, а её нужно поддерживать на такой высоте (не понимаю, зачем поддерживать на высоте 8 метров! Какая стальная конструкция сможет выдержать нагрузку? Я считаю, что использование болтов с расширяющейся головкой не является разумным решением — даже если они крепятся к нижним балкам, это может быть опасно. Почему на такой большой высоте не используют кронштейны? Подвесить на верхний уровень тоже не будет сложно, конечно, при условии, что такой уровень существует. Нагрузка на этот каркас довольно велика, её необходимо учесть при расчетах конструкции. Нужно выяснить, сможет ли существующая конструкция выдержать такую нагрузку. Если нет, то потребуется найти способ её усиления. Не стоит действовать опрометчиво, иначе при возникновении проблем будет сложно. Ведь высота такая велика.
Reply #52015-06-24
Болты-расширители, наверное, не подойдут: у труб паровой системы такой большой диаметр, поэтому нагрузка будет довольно велика. Кроме того, необходимо учитывать возможное воздействие тепловых напряжений на трубопроводы, что может привести к возникновению осевых нагрузок на кронштейны. В вашем проекте не учтена эта нагрузка; лучше попросить инженеров проверить структуру здания.
Reply #62015-06-24
В таких случаях мы обычно передаем это специалистам по конструкциям для обеспечения необходимой поддержки. Конструкция обеспечивает поддержку; специалисты по трубопроводам создают необходимые кронштейны на уровне, определенном конструкцией. Разумеется, высота этого уровня определяется специалистами по трубопроводам.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.