Thread Content
Новичок, только начинающий работу над первым проектом, сталкивается с правилами проектирования пожарной безопасности в нефтехимических предприятиях: «5.5.7 Оборудование классов А, В и С должно быть оснащено устройствами для экстренного сброса в случае аварии, причем они должны соответствовать следующим требованиям: 1. Для оборудования, используемого для хранения сжиженных углеводородов или горючих жидкостей, необходимо обеспечить возможность сброса этих веществ в безопасное место; оставшиеся сжиженные углеводороды должны сбрасываться в факел»; 2 Для оборудования, работающего с горючими газами, должна быть возможность сброса горючих газов из оборудования в факел или в систему безопасного сброса. Я сейчас работаю над комплексом резервуаров для хранения нефтепродуктов. Если следовать требованиям этих стандартов, то для того, чтобы тысячи кубических метров топлива из резервуаров были перенесены в безопасное место в случае аварии (например, пожара), потребуется много времени. Кажется, что это не поможет в борьбе с пожаром К тому же я не вижу никаких требований к оборудованию для экстренной сбросной разгрузки в связи с авариями
При пожаре в резервуаре обычно невозможно потушить огонь, пока содержимое резервуара полностью не сгорит. Чтобы предотвратить распространение пожара, можно использовать только пену или воду. Чтобы ускорить тушение пожара, необходимо сбросить содержимое резервуара с помощью устройства для сброса.
У устройства сброса в резервуаре, помимо входных и выходных отверстий, есть лишь два отверстия для сброса жидкости; диаметр этих отверстий составляет 100. Неужели это и есть устройство сброса?
Устройство сброса — это общее название для системы, при этом в зависимости от типа используемой среды и резервуара предъявляются разные требования.
Задание нечеткое, не указаны среда, тип резервуара и т. д., проблему сложно решить
Это вопрос понимания норм: сброс из крупных резервуаров занимает много времени, поэтому он не способствует предотвращению пожаров.