Можно ли разместить ванную комнату рядом с зданием, где находится цех класса А?

2015-06-24View Original

Thread Content

Согласно правилам проектирования 2014 года, прямого запрета на размещение ванной комнаты рядом с цехами класса А (с использованием взрывозащитных стен) не существует. Институт проектирования не соглашается с этим, но не указывает конкретных причин. Как вы смотрите на этот вопрос? В чем основание для таких правил?
Reply #22015-06-24
Баню можно считать частью гражданского здания, верно?
Reply #32015-06-24
Похоже, четких правил нет. Думаю, проблема в том, что вода плохо уходит, её нельзя сбрасывать в систему канализации промышленных предприятий
Reply #42015-06-25
Аналогично, в соседних офисах и туалетах также есть проблемы с стоком воды, но она определенно не попадает в систему канализации промышленных предприятий
Reply #52015-06-25
В цехах класса А, построенных рядом (разделенных взрывозащитной стеной), нельзя размещать ванные комнаты и офисы.
Reply #62015-06-25
Это тоже отходы бытовых стоков, их также следует направлять в систему обработки сточных вод для дальнейшей утилизации!
Reply #72015-06-25
Во-первых, это может привести к серьезным человеческим жертвам в случае пожара; В вашей ванной комнате, в конце концов, там купаются люди, и пожар представляет огромную опасность. Во-вторых, жилые районы не должны находиться рядом с производственными зонами.
Reply #82015-06-25
В пункте 3.4.1, примечание 2, говорится, что здания и склады категорий А и Б не должны располагаться рядом с другими зданиями, не указанными в пункте 3.3.5 настоящих правил.
Reply #92015-06-26
Пункт 3.3.5 гласит, что комнаты отдыха могут строиться рядом с производственными зданиями и складами категорий А и Б; между ними должна быть прочная огнестойкая стена с временем сопротивления огню не менее 3 часов, а также должны быть предусмотрены отдельные выходы. Я просто не понимаю: почему в офисе и в зоне отдыха это допускается, а в ванной — нет? Причины не очень убедительны
Reply #102015-06-26
Итак, скажите, пожалуйста, почему в пункте 3.3.5 говорится, что офисы и зоны отдыха могут строиться рядом с производственными помещениями и складами категорий А и Б, при условии наличия противопожарной стены с временем сопротивления огню не менее 3 часов, а также отдельных выходов? Ведь это места, где находятся сотрудники, занимающиеся производственной деятельностью, и они проводят там больше времени, чем в ванная комнату. Разве это не снижает риск в случае пожара?
Reply #112017-01-10
Стандарт проектирования промышленных предприятий по вопросам санитарии, пункт 7.2.2: на предприятиях, относящихся к категориям санитарных характеристик I и II, должны быть оборудованы душевые. Это касается предприятий, где используются чрезвычайно токсичные или высокотоксичные вещества; однако в данном стандарте не упоминаются вопросы, связанные с классами А и Б. К тому же это не обязательный стандарт. Для справки. Личное мнение: в примечании 2 к пункту 3.4.1 правил строительства указано, что помимо офисов и комнат отдыха, ничто другое не может строиться рядом с производственными зданиями классов А и Б.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.