2015-06-25View Original

Thread Content

Я снял весь кабель. Можно ли определить, в порядке ли каналы карточки, путем измерений? Являются ли точки B и C на карте в состоянии замыкания, как и резистор? Должна ли там быть напряжение? Как измерить? Только на месте разбирали провода, чтобы измерить сопротивление элемента! Эту часть крепежного элемента никогда не измеряли!
Reply #22015-06-25
Слишком рано, разве здесь никого нет? Я всё жду. Сегодня у меня ночная смена
Reply #32015-06-25
Чтобы определить качество и точность карты, необходимо использовать специальные измерительные устройства. На входе карты подается стандартный сигнал, а затем измеряется сигнал на её выходе. Только так можно точно оценить качество карты...
Reply #42015-06-25
Можно проверить с помощью генератора сигналов или стандартной коробки с резисторами
Reply #52015-06-25
Являются ли точки B и C на карте в состоянии замыкания, как и резистор? Должна ли там быть напряжение?
Reply #62015-06-25
Являются ли точки B и C на карте в состоянии замыкания, как и резистор? Должна ли там быть напряжение?
Reply #72015-06-25
Только что просмотрел несколько постов и вспомнил: на моем предыдущем заводе использовался прибор CS3000 с картой DC, который напрямую показывал значение сопротивления. Было установлено, что контакты B и C находятся в состоянии замыкания, поэтому я ошибочно предположил, что контакты BC в устройстве Honeywell PKS также находятся в состоянии замыкания. Но это не так. Устройства Honeywell PKS с терморезисторами трехжильного типа подключаются к защитному барьеру (не знаю, проходят ли все сигналы через этот барьер). По информации, найденной в Интернете, после прохождения через защитный барьер сигнал преобразуется в формат 4–20 мА, после чего передается в DCS. Возникает новый вопрос: измеряется ли напряжение на выходе защитного барьера? Остаются ли точки входа B и C защитного барьера подключенными? Похоже, что у этого защитного устройства с переменным сопротивлением температура меняется, ха-ха
Reply #82015-06-26
Для проверки настройок каналов, вызывающих сомнения, используйте генератор сигналов, чтобы оценить состояние каналов. Сигналы температуры после прохождения через защитный барьер принимают форму сигналов 4–20 мА; это двухжильная система.
Reply #92015-06-26
Оказывается, сигналы температуры после прохождения через защитный барьер превращаются в сигналы типа 4–20 мА. Теперь всё понятно
Reply #102015-06-30
Защитный барьер обладает функцией преобразования температурных сигналов в токовые сигналы. У MTL также есть защитный барьер, который можно настроить с помощью программного обеспечения: можно изменять такие параметры, как тип сигнала от термопары, тип терморезистора, диапазон измерений и т. д. В настоящее время все больше систем не оснащаются датчиками температуры; вместо этого используются датчики типа 4–20 мА. Это позволяет сократить затраты и упростить обеспечение запасными частями.
Reply #112015-06-30
Я тоже смотрю, я тоже обеспокоен этой проблемой
Reply #122015-06-30
Я тоже смотрю, я тоже обеспокоен этой проблемой
Reply #132015-07-01
Сегодня я внимательно проверил защитный барьер: действительно, три провода терморезистора подаются на вход защитного барьера, а два — на выход. Поэтому проводы b и c терморезистора, подающиеся на вход защитного барьера, не могут быть замкнуты между собой
Reply #142015-07-18
Подавать сигнал с помощью резистивной коробки — зачем так усложнять?
Reply #152015-07-21
Защитный барьер от изменений температуры, MTL5575 обладает этой функцией

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.