Я снял весь кабель. Можно ли определить, в порядке ли каналы карточки, путем измерений? Являются ли точки B и C на карте в состоянии замыкания, как и резистор? Должна ли там быть напряжение? Как измерить? Только на месте разбирали провода, чтобы измерить сопротивление элемента! Эту часть крепежного элемента никогда не измеряли!
Слишком рано, разве здесь никого нет? Я всё жду. Сегодня у меня ночная смена
Чтобы определить качество и точность карты, необходимо использовать специальные измерительные устройства. На входе карты подается стандартный сигнал, а затем измеряется сигнал на её выходе. Только так можно точно оценить качество карты...
Можно проверить с помощью генератора сигналов или стандартной коробки с резисторами
Являются ли точки B и C на карте в состоянии замыкания, как и резистор? Должна ли там быть напряжение?
Являются ли точки B и C на карте в состоянии замыкания, как и резистор? Должна ли там быть напряжение?
Только что просмотрел несколько постов и вспомнил: на моем предыдущем заводе использовался прибор CS3000 с картой DC, который напрямую показывал значение сопротивления. Было установлено, что контакты B и C находятся в состоянии замыкания, поэтому я ошибочно предположил, что контакты BC в устройстве Honeywell PKS также находятся в состоянии замыкания. Но это не так. Устройства Honeywell PKS с терморезисторами трехжильного типа подключаются к защитному барьеру (не знаю, проходят ли все сигналы через этот барьер). По информации, найденной в Интернете, после прохождения через защитный барьер сигнал преобразуется в формат 4–20 мА, после чего передается в DCS. Возникает новый вопрос: измеряется ли напряжение на выходе защитного барьера? Остаются ли точки входа B и C защитного барьера подключенными? Похоже, что у этого защитного устройства с переменным сопротивлением температура меняется, ха-ха
Для проверки настройок каналов, вызывающих сомнения, используйте генератор сигналов, чтобы оценить состояние каналов. Сигналы температуры после прохождения через защитный барьер принимают форму сигналов 4–20 мА; это двухжильная система.
Оказывается, сигналы температуры после прохождения через защитный барьер превращаются в сигналы типа 4–20 мА. Теперь всё понятно
Защитный барьер обладает функцией преобразования температурных сигналов в токовые сигналы. У MTL также есть защитный барьер, который можно настроить с помощью программного обеспечения: можно изменять такие параметры, как тип сигнала от термопары, тип терморезистора, диапазон измерений и т. д. В настоящее время все больше систем не оснащаются датчиками температуры; вместо этого используются датчики типа 4–20 мА. Это позволяет сократить затраты и упростить обеспечение запасными частями.
Я тоже смотрю, я тоже обеспокоен этой проблемой
Я тоже смотрю, я тоже обеспокоен этой проблемой
Сегодня я внимательно проверил защитный барьер: действительно, три провода терморезистора подаются на вход защитного барьера, а два — на выход. Поэтому проводы b и c терморезистора, подающиеся на вход защитного барьера, не могут быть замкнуты между собой
Подавать сигнал с помощью резистивной коробки — зачем так усложнять?
Защитный барьер от изменений температуры, MTL5575 обладает этой функцией