2015-06-25View Original

Thread Content

Уважаемые учителя, прошу совета: у расходомеров вихревого типа с одинаковым диаметром (DN50), но с разным диапазоном измерений, будет ли отличаться точность измерения? Например, в пределах установленного диапазона максимального измерения высокая точность характерна для большого диапазона, а низкая — для маленького?
Reply #22015-06-25
У датчиков расхода с принципом работы на основе вихревых струй для каждого диаметра существует определенный диапазон скоростей потока. Обычно, если вы указываете нормальную скорость потока, производитель использует специальное программное обеспечение для определения необходимости уменьшения диаметра датчика с целью повышения точности измерений. При одинаковом диаметре точность измерений остается одинаковой
Reply #32015-06-25
Точность измерений зависит от множества факторов: обоснованности параметров мезонов (максимальное давление, рабочее давление, температура, максимальный расход, минимальный расход, типичный расход и т. д.); правильной установки прибора (что имеет особое значение); диапазона измерений расходомера (разницы между верхним и нижним пределами измерений); а также обоснованности выбора самого прибора. Как правило, наилучшим вариантом является использование значения расхода, составляющего примерно 70% от верхнего предела измерений расходомера.
Reply #42015-06-25
Датчик расхода с вихревой камерой: точность зависит от минимальной скорости потока. Поток, соответствующий числу Рейнольдса 20000, является значением, обеспечивающим точность измерений (для труб с диаметром более 6 дюймов это число составляет 40000). Примерно 0,75% для жидкостей и 1% для газов. У разных производителей практически ничего не отличается — это лишь номинальная точность, показатели по образцам; на самом деле в практическом применении есть разницы.
Reply #52015-06-25
Датчики расхода с тем же диаметром (DN50) — это просто модели с разным диапазоном измерений; точность измерения у них одинаковая. Поскольку речь идет о диапазоне максимальных значений, точность измерений в большем диапазоне выше, чем в меньшем.
Reply #62015-06-29
Имеются датчики расхода типа «вихревой профиль» A, B, C; диаметр всех этих датчиков составляет DN50. У датчиков A и B класс точности равен 1,5, а у датчика C — 1,0. Диапазон измерений для датчиков A и C составляет 4–40 м³/ч, а для датчика B — 10–30 м³/ч. При расходе среды 20 м³/ч погрешность датчика A составляет ±0,3 м³/ч, у датчика B также ±0,3 м³/ч, а у датчика C — ±0,2 м³/ч. Итак, теоретически точность измерений не связана с диапазоном измерений; важен только класс точности расходомера.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.