Thread Content
Принимается ли значение сопротивления напрямую? Или как?
Существуют специальные карточки для приема сигналов термопротиводействия, трехжильные. Есть также специальные карточки для приема сигналов в миливольтах от термопар. Цена довольно высока.
Тогда какое имя? Например, AI, AO, DI, DO
Карта с несколькими входами для аналоговых сигналов низкого уровня
Обычные датчики температуры для дальней передачи сигналов преобразуют сигналы сопротивления или напряжения в диапазоне мВ в сигналы тока 4–20 мА, которые затем передаются на обычные аналоговые входные карты. Если же вы хотите передавать сигналы сопротивления непосредственно в систему управления, необходимо использовать трехпроводную или четырехпроводную схему подключения, а также специальную карту ввода данных о температуре. Однако такой подход имеет недостаток: он неэкономичен, к тому же точность измерений невысока. Если вы хотите передавать сигналы в мВ непосредственно в DCS, проблема остается той же: необходимо использовать компенсационные провода (которые стоят дорого), а также специальные карточки для обработки сигналов в мВ. Недостатки те же. Поэтому сейчас эти два варианта уже не используются широко и постепенно выходят с рынка. Упомянутая на 4-м этаже карта с множественными входами для аналоговых сигналов низкого уровня — это название в системах PLC Siemens. Если вы хотите узнать больше о таких картах, лучше связаться с производителем HN
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Каждый день 21.07.2015 в 16:19. В системе HN pks имеются такие карты — карты аналогового входа с низким уровнем напряжения для множества цепей типа LLMUK, оснащенные платой подключения FTA. Ими можно напрямую подключать термопары или терморезисторы; способ подключения различается. Тот, кто находится на 5-м этаже, внимательно посмотрите, что спрашивают
Температурные датчики HW на самом деле не дорогие, а довольно дешевые! Возникло недопонимание, да? Классическая температурная карта HW — это 64 канала на карту. Затем разделить на 4 группы. По 16 очков в каждой группе. Каждая группа может быть отдельно настроена как PT100, K-тип TC, B-тип TC и так далее. Таким образом, на одну карту подключаются 4 устройства FTA, предназначенные для измерения температуры; каждое из этих устройств имеет 16 каналов. По подсчётам, стоимость за единицу на самом деле довольно низкая. Но объективно говоря, такой способ игры? Карточки не слишком надежны. . . PlantCruise сначала создал специализированную карту для измерения температуры с 16 каналами на одну карту. Для каждого канала можно отдельно настроить конфигурацию как RTD, так и TC. И это уже не 64 канала на одну карту. В новейшей версии серии PKS C также будет выпущена специализированная карта для измерения температуры с 16 каналами на одну карту.