У Honeywell PKS есть специальные карточки для измерения температуры? Как они называются?

2015-06-25View Original

Thread Content

Принимается ли значение сопротивления напрямую? Или как?
Reply #22015-06-26
Существуют специальные карточки для приема сигналов термопротиводействия, трехжильные. Есть также специальные карточки для приема сигналов в миливольтах от термопар. Цена довольно высока.
Reply #32015-06-26
Тогда какое имя? Например, AI, AO, DI, DO
Reply #42015-07-21
Карта с несколькими входами для аналоговых сигналов низкого уровня
Reply #52015-07-21
Обычные датчики температуры для дальней передачи сигналов преобразуют сигналы сопротивления или напряжения в диапазоне мВ в сигналы тока 4–20 мА, которые затем передаются на обычные аналоговые входные карты. Если же вы хотите передавать сигналы сопротивления непосредственно в систему управления, необходимо использовать трехпроводную или четырехпроводную схему подключения, а также специальную карту ввода данных о температуре. Однако такой подход имеет недостаток: он неэкономичен, к тому же точность измерений невысока. Если вы хотите передавать сигналы в мВ непосредственно в DCS, проблема остается той же: необходимо использовать компенсационные провода (которые стоят дорого), а также специальные карточки для обработки сигналов в мВ. Недостатки те же. Поэтому сейчас эти два варианта уже не используются широко и постепенно выходят с рынка. Упомянутая на 4-м этаже карта с множественными входами для аналоговых сигналов низкого уровня — это название в системах PLC Siemens. Если вы хотите узнать больше о таких картах, лучше связаться с производителем HN
Reply #62015-07-21
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Каждый день 21.07.2015 в 16:19. В системе HN pks имеются такие карты — карты аналогового входа с низким уровнем напряжения для множества цепей типа LLMUK, оснащенные платой подключения FTA. Ими можно напрямую подключать термопары или терморезисторы; способ подключения различается. Тот, кто находится на 5-м этаже, внимательно посмотрите, что спрашивают
Reply #72015-08-10
Температурные датчики HW на самом деле не дорогие, а довольно дешевые! Возникло недопонимание, да? Классическая температурная карта HW — это 64 канала на карту. Затем разделить на 4 группы. По 16 очков в каждой группе. Каждая группа может быть отдельно настроена как PT100, K-тип TC, B-тип TC и так далее. Таким образом, на одну карту подключаются 4 устройства FTA, предназначенные для измерения температуры; каждое из этих устройств имеет 16 каналов. По подсчётам, стоимость за единицу на самом деле довольно низкая. Но объективно говоря, такой способ игры? Карточки не слишком надежны. . . PlantCruise сначала создал специализированную карту для измерения температуры с 16 каналами на одну карту. Для каждого канала можно отдельно настроить конфигурацию как RTD, так и TC. И это уже не 64 канала на одну карту. В новейшей версии серии PKS C также будет выпущена специализированная карта для измерения температуры с 16 каналами на одну карту.
Reply #82015-08-28
Да, модель — LLMAX

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.