Какое из следующих утверждений верно? А. Поскольку коэффициент теплопередачи у пластинчатых теплообменников выше, чем у трубчатых, для достижения того же результата требуется меньше энергии. Б. Пластинчатые теплообменники с радиаторными элементами могут использоваться в условиях высокого давления. В. Наличие негазифицируемых газов не влияет на коэффициент теплопередачи при конденсации пара. Г. При одинаковых условиях работы при переходе от односторонней к многосторонней циркуляции пара общая скорость теплопередачи неизбежно увеличивается. ----------------------------------- Коллега ответил B, у меня есть некоторые сомнения. А и С, конечно, говорят чушь, обсуждать это бесполезно. Спор касается того, можно ли использовать теплообменники с лопастными трубками типа B и D в условиях высокого давления. По-видимому, это должно быть похоже на теплообменники с трубчатыми элементами; это известно. Но с теплообменниками с радиаторными пластинами всё не так ясно. Я думаю, что давление при замене пластины вряд ли может быть высоким. Похоже, с чтением D всё в порядке. Одна переменная вдвое, u удваивается, значит, K определенно будет большим. Каковы мнения всех?
Reply #22015-06-26
Даже с использованием ребер для улучшения процесса теплообмена, это не меняет того факта, что речь идет о пластинчатом теплообменнике; прочность на давление у него по-прежнему невысока. При взгляде на «Д» я действительно не осмеливаюсь выбирать два иероглифа. Однако от наличия или отсутствия фазового перехода до внутренней и внешней частей трубы, даже при изменении режима потока, кажется, что размер действительно увеличивается.
Reply #32015-06-26
Пластинчатые ребра типа B не подходят для высокого давления, неверно. D — правильно.
Reply #42015-06-26
А. Поскольку коэффициент теплопередачи у пластинчатых теплообменников выше, чем у трубчатых, для достижения того же результата требуется меньше энергии. Б. Пластинчатые теплообменники с радиаторными элементами могут использоваться в условиях высокого давления. В. Наличие негазифицируемых газов не влияет на коэффициент теплопередачи при конденсации пара. Г. При одинаковых условиях работы при переходе от односторонней к многосторонней циркуляции пара общая скорость теплопередачи неизбежно увеличивается. По-моему, в этом вопросе нет правильного ответа. А) Панельные теплообменники, как правило, обладают более высокой эффективностью, чем теплообменники с трубчатыми корпусами. Но вторая часть утверждения кажется не совсем понятной: для достижения одинакового результата количество передаваемой теплоты должно быть одинаковым ; Б. Плитчатые теплообменники обычно не используются в условиях высокого давления; максимальное допустимое давление, указанное в учебниках, составляет 3 МПа. Согласно научным исследованиям, оно может достигать 9 МПа ; C. Наличие негазифицируемых газов приводит к резкому снижению коэффициента теплопередачи конвекцией ; D: при однократном прохождении — против течения, при многократном — поперек течения. Логарифмическая средняя разница температур при обратном потоке больше, чем при перекрестном потоке, так что скорость передачи тепла за несколько проходов, возможно, будет меньше, чем при одном проходе?
Reply #52015-06-26
Последнее изменение в этом посте было сделано Higee 26.06.2015 в 13:53. Давление при работе теплообменника типа B не должно быть высоким, иначе может произойти утечка. При переходе с однонаправленного на двунаправленный режим работы значение K увеличивается, но средняя разница температур снижается. Исходя из формулы Q=KAΔtm, нельзя однозначно утверждать что-либо определенное. Однако, если смотреть с точки зрения количества теплообменных элементов и их эффективности, то при увеличении K значения NTU=KA/mcp также увеличивается. При неизменном значении CR эффективность теплообмена e повышается, а общая скорость теплообмена Q=e*mcp*(разница температур на входе в жидкости) также увеличивается. Поэтому в данном случае выбирается D
Reply #62015-06-26
Последнее изменение в этом посте было сделано yaojin911 26.06.2015 в 23:26. Что касается пункта D, то в книге Чэнь Миньхэна «Основы химической технологии», том 1, на странице 225 говорится: «При постоянном расходе чем больше количество трубчатых или оболочечных каналов, тем выше коэффициент передачи тепла, что способствует более эффективной теплоотдаче». ” К ответу B нечего сказать: на странице 336 в руководстве указано, что максимальное рабочее давление для этих элементов составляет 2,8 МПа, что явно не подходит для работы при высоком давлении. О АЦ и говорить нечего.
Reply #72015-06-26
Я думал, я такой умный, а оказывается, это потому, что старший пишет хорошо...
Reply #82016-05-12
Увидел, что один пользователь указал вариант B, но считаю это неверным. Рад, что здесь многие согласны со мной.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.