Проблема завышенных показателей термопары

2015-06-26View Original

Thread Content

Возможно ли, чтобы показания термопары были выше, чем фактические значения? Мне кажется, это маловероятно, те, кто занимается производством, говорят, что температура должна быть 60–70 градусов. Я считаю, что у термопары бывают только замыкание или разрыв. Это может привести к низкому значению MV. Как это может быть высоко?
Reply #22015-06-26
Термопары также могут показывать завышенные значения: например, из-за обратного подключения компенсационных проводов, при наличии прерывания в цепи управления, что приводит к показанию максимального значения, или из-за коррозии термопары, что изменяет её термоэлектрические свойства. Вы можете измерить значение mV термопары и по таблице определить соответствующую температуру. Обратите внимание: необходимо добавить к этому значению также значение mV, соответствующее температуре контроллера. Если показания DCS совпадают, можно считать, что индикация температуры работает нормально. Если инженеры по-прежнему сомневаются, и после проверки линий проблем не обнаружено, тогда остается только заменить термопару на новую для сравнения.
Reply #32015-06-26
Возможно, если показания прибора слишком велики, качество термопары ухудшается, или используются неправильные компенсирующие провода/они подключены неправильно, это также может привести к завышенным показаниям...
Reply #42015-06-26
Сначала давайте прикрепим схему подключения, чтобы посмотреть
Reply #52015-06-29
Однажды проблема возникла из-за небольшой окислившейся поверхности контактов защитного барьера; после замены контактов все стало в порядке. Температура на месте эксплуатации составляла 900 градусов, а показания прибора были на 50 градусов выше. Окисление контактов не было сильным — они были лишь немного темнее, чем обычно, и без внимательного рассмотрения этого не заметишь.
Reply #62015-06-29
Вариантов все еще много, рекомендуется воспользоваться генератором сигналов, чтобы постепенно исключить причины.
Reply #72015-06-30
Сначала можно измерить показатели непосредственно на устройстве, сравнив их с значениями, указанными в таблице температурного потенциала. Также можно определить, насколько различаются эти показатели с теми, что отображаются на центральном контроллере. Однако при измерениях на месте необходимо учитывать коррекцию на температуру.
Reply #82015-06-30
В этом случае его нужно снять, чтобы посмотреть. У вас там нет установленной системы SIS? Используйте байпас, чтобы обойти эти условия процесса, затем снимите его и попробуйте посмотреть.
Reply #92015-06-30
У термопар много проблем. Соедините клеммы защитного реле между собой и посмотрите, отображается ли на панели управления температура комнаты. Когда не знаете, с чего начать, лучший способ — постепенно проверять все возможные причины проблемы, от начала до конца. Это самый грубый, но в то же время самый эффективный метод.
Reply #102015-06-30
Я тоже смотрю, я тоже обеспокоен этой проблемой

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.