Возможно ли, чтобы показания термопары были выше, чем фактические значения? Мне кажется, это маловероятно, те, кто занимается производством, говорят, что температура должна быть 60–70 градусов. Я считаю, что у термопары бывают только замыкание или разрыв. Это может привести к низкому значению MV. Как это может быть высоко?
Термопары также могут показывать завышенные значения: например, из-за обратного подключения компенсационных проводов, при наличии прерывания в цепи управления, что приводит к показанию максимального значения, или из-за коррозии термопары, что изменяет её термоэлектрические свойства. Вы можете измерить значение mV термопары и по таблице определить соответствующую температуру. Обратите внимание: необходимо добавить к этому значению также значение mV, соответствующее температуре контроллера. Если показания DCS совпадают, можно считать, что индикация температуры работает нормально. Если инженеры по-прежнему сомневаются, и после проверки линий проблем не обнаружено, тогда остается только заменить термопару на новую для сравнения.
Возможно, если показания прибора слишком велики, качество термопары ухудшается, или используются неправильные компенсирующие провода/они подключены неправильно, это также может привести к завышенным показаниям...
Сначала давайте прикрепим схему подключения, чтобы посмотреть
Однажды проблема возникла из-за небольшой окислившейся поверхности контактов защитного барьера; после замены контактов все стало в порядке. Температура на месте эксплуатации составляла 900 градусов, а показания прибора были на 50 градусов выше. Окисление контактов не было сильным — они были лишь немного темнее, чем обычно, и без внимательного рассмотрения этого не заметишь.
Вариантов все еще много, рекомендуется воспользоваться генератором сигналов, чтобы постепенно исключить причины.
Сначала можно измерить показатели непосредственно на устройстве, сравнив их с значениями, указанными в таблице температурного потенциала. Также можно определить, насколько различаются эти показатели с теми, что отображаются на центральном контроллере. Однако при измерениях на месте необходимо учитывать коррекцию на температуру.
В этом случае его нужно снять, чтобы посмотреть. У вас там нет установленной системы SIS? Используйте байпас, чтобы обойти эти условия процесса, затем снимите его и попробуйте посмотреть.
У термопар много проблем. Соедините клеммы защитного реле между собой и посмотрите, отображается ли на панели управления температура комнаты. Когда не знаете, с чего начать, лучший способ — постепенно проверять все возможные причины проблемы, от начала до конца. Это самый грубый, но в то же время самый эффективный метод.
Я тоже смотрю, я тоже обеспокоен этой проблемой