Могут ли два разных электроприбора подключаться к взрывозащищенному ящику с помощью одного многожильного кабеля?

2015-06-26View Original

Thread Content

У меня есть расходомер с магнитным пловуном (с передатчиком в двухпроводной схеме на 24 В). Кроме того, имеется электромагнитный клапан для управления; он работает от напряжения AC220 при мощности 4,5 кВт. В взрывозащищенном корпусе находится устройство для подсчета расхода — все кабели уже подключены. Для удобства подключения я использовал многопроводный кабель, который соединяет все элементы: электромагнитный клапан и передатчик расходомера. Не знаю, сработает ли это. Надеюсь на ваши советы
Reply #22015-06-26
Ты слишком много думаешь. Главное — находятся ли трансмиссия и клапаны рядом? Даже когда они соединены, при подключении вам тоже нужно снять экранирующую оболочку. . Не соответствует требованиям противовзрывной безопасности. . . .
Reply #32015-06-26
Я обмотал кабель шлангом с огнестойким соединителем AD, поэтому снаружи провода не видны. Важно то, что один кабель предназначен для передачи сигнала на 24 В, а другой — для электромагнитного клапана на 220 В. Будет ли это влиять на работу устройства?
Reply #42015-06-26
220 и 24 входят в один щит — соответствует ли это стандартам? Я не помню стандарты, но мне кажется, что это неправильно. Кроме того, источник питания 220 В иногда может создавать помехи для сигнала MA. . . В любом случае. Вред превышает пользу. Зачем обязательно так поступать? Нет двухжильных проводов? Если нет двухжильного кабеля, используйте два четырехжильных кабеля, подключив их отдельно. . Не экономьте на этом
Reply #52015-06-26
Конечно, не получится. Разные источники питания размещаются в одном корпусе, а совместное использование кабелей нарушает нормы. Если подключение необходимо, то условием является нахождение обоих приборов рядом друг с другом; желательно использовать кабели с возможностью разделения изображения. Но таких сухих бывает редко
Reply #62015-06-26
Сигналы разных уровней напряжения не могут передаваться по одному многожильному кабелю.
Reply #72015-06-26
8. 1. 6 В случаях, когда количество точек измерения велико, целесообразно использовать щиты для подключения проводов. Такие щиты следует размещать в местах, где точки измерения сосредоточены, и где удобно осуществлять техническое обслуживание. Кабели, входящие и выходящие из кабельных коробок, установленных на открытом воздухе, следует пропускать снизу вниз или сбоку. 8. 1. 7 Сигналы разного уровня не должны передаваться по одному многожильному кабелю и в одном распределительном щиту. 8. 1. 8 Сигналы типа «безопасный» и «небезопасный» не должны передаваться по одному многожильному кабелю и в одном распределительном щиту. 8.1.9 При прокладке кабелей сигнализации перпендикулярно к электропитающим кабелям рекомендуется делать угол в 90 градусов между ними. При прокладке кабелей сигнализации параллельно электропитающим кабелям минимальное допустимое расстояние между ними должно соответствовать значениям, указанным в таблице 8.1.9 настоящих правил.
Reply #82015-06-26
Сигнальные провода приборов напряжением 24 В не должны использовать один многопроводный кабель вместе с проводами напряжением 220 В AC, также они не должны находиться в одном распределительном щиту.
Reply #92015-06-27
Я могу поставить только один. Ящик можно будет использовать только в прежнем виде. Каково будет влияние на работу устройства при питании от 220 В?
Reply #102015-06-27
Я могу поставить только один. Ящик можно будет использовать только в прежнем виде. Каково будет влияние на работу устройства при питании от 220 В?
Reply #112015-06-28
Нельзя, кабели сигнализации не могут использовать один и тот же кабельный короб с кабелями низкого напряжения, а тем более — общие кабели. Общий сердечник может использоваться только между элементами одного типа.
Reply #122015-06-29
Спасибо за совет. Я уже установил новый разъем, но по-прежнему использую тот же кабельный разъем
Reply #132015-06-29
Конечно, это невозможно. Не стоит использовать один и тот же кабельный канал для передачи сигналов на напряжении 24 В DC и 220 В AC, тем более что для этого требуется многопроводной кабель. К тому же, в сигнале на 24 В также присутствует сигнал тока 4–20 мА; если использовать один кабель, то сигнал тока неизбежно будет искажаться. Не стоит жаловаться на неудобства — ради упрощения последующего обслуживания лучше использовать отдельные кабели.
Reply #142015-06-29
Это, безусловно, повлияет на сигнал тока 4–20 мА, но преимущества превышают недостатки.
Reply #152015-06-29
Это же наоборот, ведь вред превышает пользу, не так ли?
Reply #162015-06-29
:funk::funk: Действительно, опечатались, смысл перепутали.
Reply #172015-06-29
Нельзя, кабели 24 В постоянного тока и 220 В переменного тока должны прокладываться отдельно, иначе возникнет помеха сигналу. К тому же, обычно в распределительных коробках каждый провод соединен с сигналом одного и того же типа.
Reply #182015-06-30
Спасибо за совет, нужно просто положить ещё одну нитку
Reply #192015-06-30
Можно! Но нужно взять более толстую нить, затем снять кожуцы с обоих концов, вытянуть нить и подключить её к разным приборам. Хе-хе, этот метод у меня работал эффективно. :)
Reply #202015-06-30
Я тоже смотрю, я тоже обеспокоен этой проблемой

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.