Thread Content
Помощь: В процессе внутреннего сжатия что подразумевается под разницей температур между пластинами высокого и низкого давления — разница температур между чем и чем? Контролировать сколько? Как контролировать? 1. В потоке газа, идущем вверх по высокой плите, присутствует воздух, поступающий с выхода насоса для повышения давления; в потоке обратного тока — низкодавленый азот, высокодавленый жидкий кислород и загрязненный азот. 2. В потоке газа, идущем вверх по низкой плите, присутствует воздух, выходящий из компрессора; в потоке обратного тока — загрязненный азот и низкодавленный кислород (с небольшим содержанием аргона). Спасибо всем.
Я хотел бы спросить, что означают разница температур на горячем конце и разница температур на холодном конце?
Разница температур на горячей стороне теплообменной пластины высокого давления — это разница между температурой протекающего воздуха (происходящего от охлаждения на выходе из насоса и от охлаждения на выходе из расширительного агрегата; разница температур здесь должна быть примерно одинаковой, около 40 градусов) и температурой обратно протекающего газа-продукта (кислорода, загрязненного азота, азота и т. д.; разница температур обычно составляет 32–35 градусов). Процесс внутреннего сжатия: разница температур на горячей стороне основного теплообменника при высоком давлении обычно составляет 5–7 градусов.
Другой конец горячего края — это, конечно, холодный край
Разница температур на холодном конце высоконапорного пластинчатого обменника означает разницу между температурой воздуха, выходящего из пластин (где воздух превращается в жидкость внутри пластин; температура обычно находится в диапазоне 99–105 К) и температурой компримированного жидкого кислорода, проходящего в обратном направлении (температура обычно составляет около 92–95 К); Разница температур между обратноструйным загрязненным азотом и азотом (как правило, около 97 К)
Выше ответили очень хорошо, если ещё больше ужесточить контроль. Можно также сказать, что это разница температур между двумя потоками холодной и горячей среды с близким давлением в одном и том же теплообменнике. Контроль разницы температур на горячей стороне обусловлен прежде всего необходимостью учитывать эффективность теплообмена в схожих условиях при проектировании; об этом также есть соответствующая информация
Спасибо, я Конгфэн, новичок. Пожалуйста, дайте много советов.
Все ответы очень профессиональные, не знаю, поймётся ли это. Я думаю, что разницу в температуре при низком давлении можно определить по разнице температур между загрязнённым азотом и воздухом при низком давлении. Разницу температур при высокой скорости обмена можно определить по разнице температур загрязненного азотного газа и среднедавлительного газа перед входом в теплообменник; желательно, чтобы эта разница не превышала 3 градусов. У нас сейчас она составляет 4–5 градусов. Если разница температур будет ещё больше, то потери холода станут довольно значительными.
Есть статья под названием «Обсуждение разницы температур на горячей стороне основного теплообменника в оборудовании для разделения воздуха с внутренним сжатием». Большая разница температур на горячей стороне пластинчатого нагревателя при высоком давлении (в определенных пределах) не обязательно является неразумной.
Поздравляю всех участников форума!
Уважаемые эксперты, позвольте мне ещё раз расширить вопрос автора поста: как лучше регулировать разницу температур на горячем и холодном концах?
На конце с высокой теплообменной способностью температура обычно составляет около 5 градусов