У компании сломался радарный уровнемер, кабельного типа. Был приобретен новый уровнемер безконтактного типа. Почему после установки нет сигнала? Сам прибор в порядке, просто DCS не может его считать. Всякая ерунда. . Говорят, что протокол Hart собираются изменить. Что это значит? Совсем не понимаю
Reply #22015-06-26
Какова фактическая уровень жидкости в резервуаре? Какое значение показывает индикатор уровня жидкости? Сколько выводит ma?
Reply #32015-06-26
С самой панелью всё в порядке. Человек, который её устанавливал, перед подключением к защитному барьеру заменил модуль приема данных Hart на другой, после чего данные поступали непосредственно на компьютер. С помощью другого программного обеспечения данные получались корректными и стабильными. Неясно лишь, почему после подключения защитного барьера к DCS чтение данных не происходит. . .
Reply #42015-06-26
Проверьте на DCS, есть ли сигнал 4-20 мА
Reply #52015-06-26
Да, раньше проблемы с датчиком уровня выявлялись путем замены проводки
Reply #62015-06-26
Можете проверить, есть ли на устройстве на месте напряжение 24 В. У нас раньше был подобный сервопривод — та же проблема; оказалось, что напряжения недостаточно
Reply #72015-06-26
Ах вот как, спасибо!~~~
Reply #82015-07-01
15921738231 Телефон для консультаций по неисправностям радиолокационных датчиков уровня

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.