3 проекта KingView в сети?

2015-06-27View Original

Thread Content

Кто-нибудь знает программу KingView? Есть 3 проекта, каждый из которых реализован с использованием системы ConfigKing+S7 315; они соединены между собой через порт Ethernet 343. Вышестоящий компьютер является одновременно станцией инженера и операционной станцией, то есть операционной станцией. Три объекта находятся на расстоянии примерно 500 метров друг от друга. Как организовать сеть, чтобы одна панель управления могла управлять тремя PLC? Как подключиться к сети?
Reply #22015-06-27
CP343 — это модуль Ethernet, а для обычных кабелей Ethernet длина линии не должна превышать 100 метров, поэтому вам понадобится модуль оптоэлектрического преобразования. Затем собирают в одном коммутаторе кабели, соответствующие 3 устройствам CP343, и кабель станции инженера. Кроме того, IP-адреса четырех объектов должны находиться в одном сегменте сети. KingView поддерживает несколько подключений.
Reply #32015-06-27
Достаточно находиться в одном сетевом сегменте, чтобы обмениваться данными
Reply #42015-06-28
Используйте коммутатор и оптоволокно; компьютеры и PLC должны находиться в одном сетевом сегменте, например, 192.168.1*. Для PLC можно использовать устройства с портом PN, которые позволяют работать в сети Ethernet
Reply #52015-07-01
Существует вариант с использованием пары карт 315-2 и двух карт 343 для обеспечения резервирования. На самом деле это недорогое решение Siemens по вопросу резервирования, которое они называют «мягким резервированием». Хотя это два 343, на самом деле они являются двумя отдельными единицами и не считаются избыточными. Потому что в режиме резервирования один элемент находится в активном состоянии, а другой — в резервном. Эти два CP343 все равно должны быть подключены к одному коммутатору. Неизвестно, имеет ли KingView функцию автоматического переключения каналов связи. Если её нет, то потребуется создать два идентичных интерфейса управления.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.