Просто выстроить трансмиттеры в ряд — и всё?

2015-06-28View Original

Thread Content

Когда датчик разности давлений начинает давать неточные показания, прибор временно корректирует его значения на месте, и они снова становятся точными. Это происходит из-за конденсации среды? Если так, то разве подогрев цены может решить проблему?
Reply #22015-06-28
Хе-хе, датчик разности давлений для измерения пара тоже нуждается в конденсате. У вас здесь обычная утечка, поскольку в трубе для измерения давления находятся загрязняющие вещества; их необходимо удалить, чтобы поддерживать свободный проток давления.
Reply #32015-06-28
В некоторых случаях проблема связана с засорением системы, а иногда — с отходами; это не всегда так
Reply #42015-06-28
Если установлено, что причиной засорения труб является конденсат, следует рассмотреть вопрос о его обратном потоке и выяснить, не было ли дефектов при проектировании системы измерений ранее. Бесвредные жидкости, такие как конденсат, если невозможно организовать их возвращение, могут сбрасываться периодически, однако это не является безопасным подходом.
Reply #52015-06-28
Эта проблема тоже постоянно меня мучает: у расходомера с дифференциальным датчиком на основе пористой пластины нет резервуара для конденсата; давление измеряется непосредственно. Только трубопровод для передачи давления довольно длинный — около двух метров, и больше-меньше не бывает. Во время слива не было обнаружено значительных примесей, но всё равно необходимо сделать слив. После этого всё становится в порядке, а расход жидкости постепенно снижается (это ещё предстоит выяснить — не снижается ли он постепенно или вдруг в какой-то момент). Возможно, придётся снова сделать слив... После этого всё возвращается в норму, и расход жидкости восстанавливается. Теперь уже привык: как только вижу, что трафик снижается, сразу всё настраиваю — и всё готово! Почему это так? Помогите, пожалуйста!
Reply #62015-06-28
Достаточно прочистить датчик разницы давлений — это говорит о наличии засорения в трубопроводе...
Reply #72015-07-07
Ваш расходомер имеет раздельную конструкцию и оснащен трубопроводом для передачи давления длиной два метра. Такой способ монтажа предъявляет высокие требования к трубам для подачи давления. Например, угол изгиба трубы для подачи давления должен быть большим; не допускаются изгибы с углом 90 градусов и меньше. Также влияют окончательное положение трубопроводов для измерения давления и передатчиков, их высота и т. д. Я советую вам внести изменения в трубопроводы для измерения давления. Скорее всего, проблема заключается в неправильной конструкции этих трубопроводов, из-за чего уровень жидкости в их части, ближайшей к датчику, остается неодинаковым. Это и приводит к неточным показаниям. Если вы освободите трубопровод от жидкости, все наладится. Но спустя некоторое время проблема снова возникнет. Я сталкивался с такой проблемой на месте.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.