Системы переключения на резервный режим находят широкое применение в нефтегазовой, химической и энергетической отраслях; защита от избыточного давления является одной из распространенных форм таких систем. В системах DCS для этой цели обычно используются модули PID и модули выбора высокого/низкого уровня. Если существует технологический цикл, сочетающий контроль расхода и давления. При нормальных условиях работы оборудования (когда давление не слишком высокое и не слишком низкое) регулятор потока управляет степенью открытия регулирующего клапана, чтобы достичь требуемого расхода жидкости. При аномальном давлении (слишком высоком или слишком низком) контроллер давления управляет степенью открытия регулирующего клапана вместо контроллера расхода, тем самым обеспечивая защиту от перепадов давления. Используют ли все вы в следующих случаях модули с высоким или низким порогом вместе с модулем PID: 1. Если необходимо защитить температуру жидкости в трубопроводе от превышения определенного значения, следует использовать модуль с низким порогом. 2. Чтобы обеспечить, что давление жидкости в трубопроводе не будет ниже определенного значения, следует использовать модуль высокого выбора.
Это утверждение неполное. Выбор селектора должен осуществляться исходя из того, на каком уровне находится сигнал, выдаваемый контроллером в условиях отклонений. Если сигнал на высоком уровне, используется селектор для работы при высоком уровне сигнала; в противном случае — селектор для работы при низком уровне сигнала. Это связано с характеристиками объекта, типом регулирующего клапана (клапан, открывающийся под действием давления или закрывающийся) и т. д. Например, при контроле давления важно определить, регулируется ли подача жидкости или её сброс — в этом случае ситуация совершенно иная
При возникновении чрезвычайной ситуации, если выход сигнала от контроллера чрезвычайных ситуаций понижается, выбирается режим низкого уровня; при возникновении чрезвычайной ситуации, если выход сигнала от контроллера чрезвычайных ситуаций повышается, выбирается режим высокого уровня.
Автор, вы можете так обработать выбранные значения «высоко/низко»: 1. Известен направление действия клапана в режиме защиты от выхода за пределы допустимых значений (= требования технологического процесса). По вашему примеру: в нормальных условиях технологического процесса — регулирующий клапан с управлением FIC ; При аномальном давлении контроллер PIC регулирует степень открытия регулирующего клапана. Значит, вам необходимо узнать, какие требования предъявляются к направлению действия регулирующего клапана в условиях «аномальной работы» (нужно ли его открыть или закрыть?) )。 Обычно защита от выхода за пределы допустимых значений работает только в одном направлении — при «аномальном давлении». Я предполагаю, что если давление слишком высокое, то система PIC запрашивает закрытие клапана. 2. Является ли регулирующий клапан типа FO или FC? 3. Исходя из требований к направлению действия клапана, указанных в пункте 1, а также с учетом требований, изложенных в пункте 2, необходимо выбрать селектор высокого/низкого режима. В любом случае необходимо обеспечить соблюдение технологического требования о том, что «если значение P слишком велико, PIC должен сужить отверстие клапана». 4. Также необходимо проверить, не обратена ли выходная сигнализация PIC, поскольку обычно для клапанов FO мы инвертируем выход сигнализации AO. 5. H/L-отклонение на диаграмме PID означает, что согласно требованию №1, например, если система PIC требует закрытия клапана, а клапан является типа FC, то это указывает на выбор режима L.
Проблема заключается в насыщении интеграла в системах управления с превышением заданных параметров. В некоторых системах эту проблему удается решить, а в других — вообще нет способов её решения, например, в Freelance...