1. Метод вакуумной сушки из-за железных потерь в баке: для вакуумной сушки используется сам бак трансформатора, поэтому требуется небольшая мощность источника питания при низком напряжении; Его недостатки заключаются в большом объеме работы, длительном времени сушки, необходимости использования большого количества материалов и оборудования, а также в необходимости проведения сложных расчетов.   2. Метод сушки за счёт тепловых потерь меди в обмотках: используется энергия, генерируемая при пропускании тока через обмотки трансформатора, для непосредственного нагрева изоляции обмоток. Благодаря этому температура быстро повышается, объём работ минимален, а время сушки сокращается ; Его недостаток заключается в необходимости большой емкости источника питания.   3. Метод сушки с использованием тока нулевой последовательности: путем пропускания тока через обмотки трансформатора происходит нагрев масляного бака, сердечника и обмоток ; Его недостатками являются необходимость сливать масло до и после сушки трансформатора, извлекать сердечник и менять способ соединения обмоток; объем работ велик, температуру сложно контролировать, что может привести к локальному перегреву.   4. Метод сушки при замыкании на нулевой ток: это комплексный метод, который находится между методом сушки с использованием нулевого тока и методом сушки с учетом потерь энергии в медных элементах обмоток. При первом методе нагрев происходит за счет потерь энергии в железе, а при втором — за счет потерь энергии в меди. Метод сушки при замыкании на нулевой ток представляет собой комплексный подход, при котором используется нагрев как за счет потерь энергии в железе, так и за счет потерь энергии в меди.   5. Метод индукционного нагрева: корпус устанавливается в исходный бак с маслом, снаружи бака наматываются катушки, через которые пропускается ток; нагрев, возникающий за счёт электромагнитных токов, используется для сушки. В этот момент температура стенок корпуса не должна превышать 115°C–120°C, а температура самого корпуса — 90°C–95°C. Для удобства намотки катушек желательно сократить количество витков или уменьшить силу тока; обычно выбирают ток в 150 А, а для проводов подходят медные провода с площадью поперечного сечения 35–50 мм². На стенке бака можно разместить несколько асбестовых полос; провода наматываются на эти полосы. Энергия, необходимая для индукционного нагрева, определяется в зависимости от типа трансформатора и условий сушки.   6. Метод сушки горячим воздухом: трансформатор помещают в сушильную камеру, где его сушат с помощью горячего воздуха. Сушильная камера может быть собрана из стеновых панелей в зависимости от размеров корпуса трансформатора; внутри этих панелей укладываются асбестовые плиты или другие материалы, пропитанные огнезащитными растворами – например, парусина или асбестовая ткань. Камера для сушки должна быть как можно меньше; расстояние между стенками камеры и трансформатором не должно превышать 200 мм. Для нагрева можно использовать электрические печи или паровые трубки.   7. Метод сушки путем вакуумного распыления горячего масла: масло трансформатора сначала доводится почти до кипения, затем нагревается до 100 градусов. С помощью устройства для фильтрации масла в вакууме и специальных форсунок для распыления масло постоянно подается обратно в бак. Это приводит к повышению температуры в баке и самом устройстве, что способствует испарению водяного пара. В то же время часть водяного пара из изоляционных материалов высасывается вакуумным устройством. Это эффективный и качественный метод из Гуанчжоу; недостатками являются большой объем работы, множество различных видов оборудования, а также его специфичность.   8. Метод вакуумной сушки: при этом методе в качестве носителя тепла используется воздух. При атмосферном давлении корпус трансформатора или его обмотки постепенно нагреваются до температуры около 105°C, после чего начинается процесс выкачивания воздуха для дальнейшей сушки. Из-за медленной передачи тепла нагрев внутри и снаружи происходит неравномерно (внутри холодно, снаружи — горячо). У трансформаторов с высоким напряжением и большой емкостью из-за толстого изоляционного слоя на предварительное нагревание часто требуется более 100 часов. Это приводит к длительному времени производства, а также к неполному высыханию, что затрудняет соблюдение требований к изоляции трансформатора. Но оборудование простое, управление легкое.   9. Метод вакуумной сушки в газофазе: при этом методе в качестве носителя тепла используется специальный пар керосина. Пар керосина, поступающий в вакуумную камеру, конденсируется на поверхности трансформатора, в результате чего выделяется большое количество теплоты, которая служит для нагрева самого трансформатора. Благодаря высокой теплоте паров керосина (теплоемкость испарения керосина составляет 306×103 Дж/кг), процесс сушки и нагрева корпуса трансформатора происходит более полно и равномерно. Это обеспечивает высокую эффективность процесса, а также минимальный ущерб для изоляционных материалов. Однако из-за сложной конструкции и высокой стоимости в настоящее время он применяется только для сушки крупных трансформаторов напряжением 110 кВ и выше.   Внимание: во-первых, независимо от способа нагрева и сушки трансформатора, при отсутствии масла температура корпуса трансформатора не должна превышать 95°C, а при сушке с использованием масла температура масла не должна быть выше 80°C, чтобы избежать старения масла. Если сушка в присутствии масла не способствует повышению изоляционного сопротивления, следует полностью удалить масло и провести сушку без него. Во-вторых, при использовании метода сушки с применением масла необходимо каждые 4 часа измерять емкость изоляции и напряжение пробоя масла. Когда напряжение пробоя масла остается стабильным, а значение изоляционного сопротивления также сохраняется стабильным в течение 6 часов, можно прекратить процедуру сушки.
Reply #22015-06-30
Учился! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.