На баллоне с аммиаком предусмотрены вентиляционные отверстия?

2015-06-30View Original

Thread Content

1. На баллоне с аммиаком предусмотрены вентиляционные отверстия?
Reply #22015-06-30
Это вроде бы не должно быть разрешено! Наверное, нет! Слишком опасно! Хранение под давлением!
Reply #32015-07-04
У нас есть резервуары для хранения жидкого аммиака объемом две тысячи кубических метров; сверху у них имеются вентиляционные отверстия
Reply #42015-07-07
Нет, у нас нет моделей объемом 100 кубических метров
Reply #52015-07-08
Вы имеете в виду предохранительный клапан? Ведь вентиляционный клапан не может выдерживать такое высокое давление
Reply #62015-07-08
У нас резервуары под атмосферным давлением; сверху у них имеются клапаны для вдува и выдува воздуха
Reply #72015-07-09
Резервуары с жидким аммиаком при нормальном давлении спроектированы прежде всего для предотвращения образования отрицательного давления внутри резервуара
Reply #82015-10-09
Вентили давления установлены на резервуарах под атмосферным давлением, а также на резервуарах с метанолом. Резервуары с жидким аммиаком обычно являются сосудами под давлением, но могут существовать и такие, в которых он хранится при нормальном давлении и низкой температуре.
Reply #92015-10-09
У нашего предприятия есть 2 резервуара для хранения аммиака объемом по 2500 тонн; допустимое давление в них составляет 7,8 кг/см². В качестве устройств безопасности используются предохранительные клапаны; вентиляционных клапанов нет.
Reply #102015-10-09
Резервуары при нормальном давлении должны быть оснащены вентилем дыхания, который выполняет ту же функцию, что и предохранительный клапан, но в обратном порядке: один предотвращает чрезмерное повышение давления, а другой — понижение давления ниже критического уровня.
Reply #112015-10-10
В резервуарах, работающих под давлением, используются предохранительные клапаны, что исключает возникновение отрицательного давления. В то же время в резервуарах, работающих при атмосферном давлении, которые часто бывают крупногабаритными, может возникать отрицательное давление; поэтому требуется наличие вентиляционных клапанов для предотвращения сжатия резервуара под действием отрицательного давления.
Reply #122015-10-11
Не может быть вентиляционного клапана. Только регулирующий клапан.
Reply #132016-02-03
Вряд ли, жидкий аммиак легко испаряется. Даже в резервуарах под нормальным давлением, если он начнет испаряться и вытекать, это негативно скажется на окружающей среде! !
Reply #142016-03-21
У нас сферический резервуар мощностью 1,2 МПа и объемом 2000 м³; в нем есть только предохранительный клапан. Никогда не видел, чтобы у резервуаров с аммиаком были клапаны для выпуска давления
Reply #152016-05-01
Резервуары при атмосферном давлении с системой охлаждения имеют

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.