Thread Content
У нас есть регулирующий клапан, а позиционер — Fisher DV6200. После проверки хода отклонение значительно велико. Помогите найти работающий способ
Может быть, из-за слишком большого расхода газа необходим ускоритель?
Может быть, проблема в позиционере?
Проверьте, не ослабла ли штанга позиционера, не соприкасается ли шток регулирующего клапана, совпадают ли выходные сигналы позиционера с обеих сторон..........
Проверьте, не ослаблено ли звено обратной связи, достаточно ли туго зажаты уплотнители и т. п. В позиционере должна быть настройка чувствительности; попробуйте настроить позиционер заново. Кроме того, автор вопроса может рассказать подробнее о том, почему разница в положении так велика
1. Снижение сопротивления движению исполнительного механизма; 2. Использование позиционера клапана.
Автор, то, что вы говорите, слишком неопределённо
Может быть зажим, а также возможно, что шток ослаб.
Отсоедините регулирующий клапан с позиционером, чтобы определить, проблема в позиционере или в исполнительном механизме; Основной причиной ухудшения работы регулирующего клапана являются шток клапана и уплотнительные элементы. Основная причина ухудшения характеристик позиционера заключается в процессе сборки (включая внутреннюю сборку механических позиционеров). Кроме того, при проверке ухудшения характеристик регулирующего клапана (включая ход) следует проводить её не в точке начала открытия клапана, а в небольшом расстоянии от неё.
Это связано с техническими проблемами; я решал на месте точно такие же проблемы, о которых вам говорил. Если удобно, напишите мне по электронной почте: 2745827156@qq.com. Я дам вам подробные ответы и инструкции по дальнейшим действиям