Как передается сигнал о работе насоса от электрики к приборам?

2015-07-01View Original

Thread Content

Спасибо всем. Раньше, скорее всего, подключался реле на 220 В; при срабатывании реле это отображалось в системе DCS. 。 А что, если это не просто сигнал запуска? ? В DCS есть пусковой насос, как же передаются сигналы? ?
Reply #22015-07-01
Тоже самое, обычно сигнал передается через изолирующее реле, по сухому контакту. Электрические контакторы или катушки защитных устройств получают питание.
Reply #32015-07-01
Может ли одна точка обеспечивать как управление, так и обратную связь? ?
Reply #42015-07-01
Это определенно не одна и та же точка: для DCS это DI, а для DO — другое
Reply #52015-07-01
Сегодня столкнулся с проблемой: сигнал работы насоса влияет на остановку котла. Я не осмеливаюсь трогать реле. Разве сигнал работы одного лишь насоса для добавления химикатов может привести к остановке котла? ? Из-за этого я совершенно ничего не понимаю
Reply #62015-07-01
Я засомневался в знаниях своего мозга, поэтому решил создать пост и спросить. Это сказал один старик с нашего завода
Reply #72015-07-02
Поскольку сигнал работы вашего насоса участвует в взаимной блокировке, а не является просто индикатором работы. Можно и провести ремонт: можно использовать BYPASS или принудительно задействовать этую точку. После завершения ремонта не забудьте восстановить блокировку.
Reply #82015-07-02
Обычно сигнал поступает от электрической части в комнату с шкафами, подключаясь посредством жесткой проводки
Reply #92015-07-02
Рекомендуется посмотреть принципиальную схему управления электрикой, тогда всё станет понятно.
Reply #102015-07-05
1. Индикатор рабочего состояния насосов представляет собой сигнал DI, который передается из MCC в DCS. Этот сигнал DI является сухим контактом, а питание для него обеспечивается DCS напряжением 24 В постоянного тока. 2. Сигнал запуска или остановки, посылаемый DCS, представляет собой сигнал DO. DCS отправляет этот сигнал DO в MCC. Речь идет о сухом контакте; питание для него обеспечивается самим MCC. Обычно это 220 В переменного тока или 220 В постоянного тока. Следует учитывать, что требования к нагрузочной способности контактов различаются. Такое объяснение, надеюсь, автор поста поймет.
Reply #112015-07-12
Сигнал работы насоса для добавления химикатов участвует в блокировке остановки печи?
Reply #122015-07-12
Насколько я понимаю, сигнал о работе вашего насоса для добавления химикатов является необходимым условием для запуска котла. Следовательно, отсутствие этого сигнала означает, что насос остановился, а значит, и котел прекратил работу.
Reply #132015-07-14
Сейчас с сигналом работы этого насоса возникли проблемы: компьютер его не показывает. В тот день я предложил вынуть и снова вставить реле, а старший коллега, работающий здесь на два года дольше меня, сказал, что если вынуть реле, то печь отключится
Reply #142015-07-18
Сигнал работы насоса: для электрики это DO, а для приборов — DI. Напротив, включение и выключение насоса для приборов представляет собой сигнал DO, а для электрических систем — сигнал DI. Способ подключения просто обратный; в любом случае между ними необходим реле

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.