Спасибо всем. Раньше, скорее всего, подключался реле на 220 В; при срабатывании реле это отображалось в системе DCS. 。 А что, если это не просто сигнал запуска? ? В DCS есть пусковой насос, как же передаются сигналы? ?
Тоже самое, обычно сигнал передается через изолирующее реле, по сухому контакту. Электрические контакторы или катушки защитных устройств получают питание.
Может ли одна точка обеспечивать как управление, так и обратную связь? ?
Это определенно не одна и та же точка: для DCS это DI, а для DO — другое
Сегодня столкнулся с проблемой: сигнал работы насоса влияет на остановку котла. Я не осмеливаюсь трогать реле. Разве сигнал работы одного лишь насоса для добавления химикатов может привести к остановке котла? ? Из-за этого я совершенно ничего не понимаю
Я засомневался в знаниях своего мозга, поэтому решил создать пост и спросить. Это сказал один старик с нашего завода
Поскольку сигнал работы вашего насоса участвует в взаимной блокировке, а не является просто индикатором работы. Можно и провести ремонт: можно использовать BYPASS или принудительно задействовать этую точку. После завершения ремонта не забудьте восстановить блокировку.
Обычно сигнал поступает от электрической части в комнату с шкафами, подключаясь посредством жесткой проводки
Рекомендуется посмотреть принципиальную схему управления электрикой, тогда всё станет понятно.
1. Индикатор рабочего состояния насосов представляет собой сигнал DI, который передается из MCC в DCS. Этот сигнал DI является сухим контактом, а питание для него обеспечивается DCS напряжением 24 В постоянного тока. 2. Сигнал запуска или остановки, посылаемый DCS, представляет собой сигнал DO. DCS отправляет этот сигнал DO в MCC. Речь идет о сухом контакте; питание для него обеспечивается самим MCC. Обычно это 220 В переменного тока или 220 В постоянного тока. Следует учитывать, что требования к нагрузочной способности контактов различаются. Такое объяснение, надеюсь, автор поста поймет.
Сигнал работы насоса для добавления химикатов участвует в блокировке остановки печи?
Насколько я понимаю, сигнал о работе вашего насоса для добавления химикатов является необходимым условием для запуска котла. Следовательно, отсутствие этого сигнала означает, что насос остановился, а значит, и котел прекратил работу.
Сейчас с сигналом работы этого насоса возникли проблемы: компьютер его не показывает. В тот день я предложил вынуть и снова вставить реле, а старший коллега, работающий здесь на два года дольше меня, сказал, что если вынуть реле, то печь отключится
Сигнал работы насоса: для электрики это DO, а для приборов — DI. Напротив, включение и выключение насоса для приборов представляет собой сигнал DO, а для электрических систем — сигнал DI. Способ подключения просто обратный; в любом случае между ними необходим реле