Сопротивление между точками b и c составляет 6 ом. Это, наверное, неправильно, верно?

2015-07-01View Original

Thread Content

Это температура подшипникового слоя перед компрессором; измерения проводились в распределительном щиту на месте. Значения сопротивления: a и b — 124 ома, a и c — 124 ома, b и c — 6 ом. Коррекция значений температуры в системе DCS уже выполнена. Проблема заключается в том, что температура в данной точке на экране DCS постепенно повышается до максимального значения 1300°. Можно просто переподключить провода, но на месте сопротивление составляет 124 ома, тогда как в DCS показатель температуры — 43°. В чем может быть причина?
Reply #22015-07-01
Я думаю, что в случае с термистором, когда возникает такая ситуация,... он, скорее всего, сломался. ...Какие ещё могут быть причины.... Ах да, нет изменения температуры, верно? ?
Reply #32015-07-01
Можно проверить температурный датчик.
Reply #42015-07-02
По расчетам, это должно быть около 46 градусов. Есть ли это какое-то влияние?
Reply #52015-07-02
Из-за добавления ещё 6 Ом показания температуры стали неточными. Будет ли это иметь какое-либо влияние — зависит от того, примут ли это на вашем производстве. Однако для таких устройств, как компрессоры, температура подшипников имеет особое значение. Если есть запасные части, лучше их заменить. Кроме того, у подшипников подобного оборудования обычно имеется свой клеммник; внутри него провода очень тонкие, почти как волосы. Итак, постепенное повышение показателей, скорее всего, вызвано тем, что из-за вибрации оборудования ослабли соединения. Кроме того, какой диапазон температур установлен у вас в шкафу управления? Каким образом он может показывать 1300°C? ? ? ? При температуре свыше 90 градусов, в принципе, уже следует выпрыгивать из машины. А верхний предел в 200°C вполне достаточен для использования
Reply #62015-07-02
Если измерять из главной диспетчерской, то 6 Ом, скорее всего, это сопротивление линии. Расстояние от места измерения до главной диспетчерской, вероятно, невелико. 124-6-100; после этого делим на 38,5 — получается чуть больше 40 градусов. Если же на месте измерений показатель составляет 118 Ом, то это в пределах нормы
Reply #72015-07-02
Исходя из описанных автором явлений, скорее всего, имеет место плохой контакт в местах соединений. После устранения этой проблемы ситуация в основном нормализовалась. Значение «6 Ом между B и C», вероятно, представляет собой сопротивление проводов. Рекомендуется ещё раз обработать все соединения; при таком высоком сопротивлении лучше заменить провода...
Reply #82015-07-02
Вы уверены, что сопротивление в 124 Ома соответствует температуре чуть более 40 градусов? Очевидно, около 62 градусов
Reply #92015-07-02
124, отсюда нужно вычесть сопротивление провода в 6 ом, получается 118
Reply #102015-07-03
Интерлок не включен, я измерял в своем распределительном щитке
Reply #112015-07-03
Но DCS показывает более 40°
Reply #122015-07-03
100 соответствует 0 градусам, а 138,5 — 100 градусам. Хотя зависимость и не линейная, при отсутствии таблицы шкал или программного обеспечения для расчетов можно сделать приблизительную оценку; погрешность будет невелика
Reply #132015-07-14
При измерениях в распределительном щиту на месте значение сопротивления для B и C составило 6 ом. Разве это не слишком большое значение? У оборудования, предназначенного для резервного питания, тоже сопротивление равно 6 ом
Reply #142015-07-14
В точках b и c сопротивление составляет 6 Ом. Сопротивление вашего провода — 3 Ома. В точках a и b сопротивление равно 124 Ом. 124 – 3 – 3 = 118; По таблице коррекции получается 47 градусов ; Кроме того, у мультиметра автора также могут быть погрешности измерения. Автор поста измерял «температуру подшипниковой втулки перед компрессором», и этот результат измерения должен считаться приемлемым. Ранее говорилось, что на дисплее DCS температура подскочила до 1300 градусов; это, вероятно, произошло из-за плохого контакта в проводке с стороны C, что привело к разрыву цепи.
Reply #152015-07-15
Он точно не сломан, в этом можно быть уверенным
Reply #162015-07-18
Последнее изменение в этом посте было сделано newttang 18.07.2015 в 10:01. Необходимо ли компенсировать теплопротиводействие? Судя по явлению, сопротивление между ab и ac в норме, а между bc — завышенное, что ненормально. Кабель, идущий в DCS, плюс терминатор A: два вспомогательных конца просто скрутите вместе и подключите к любому из выводов B или C. Если стоимость составляет 124 евро, то на DCS должно отображаться более 60 градусов; в противном случае необходимо проверить настройки изменения температуры (включая модель и диапазон измерений). Также следует убедиться, что диапазон измерений на DCS совпадает с диапазоном, указанным в настройках изменения температуры.
Reply #172015-07-18
Не стоит слишком много думать, просто возьмите другой для наблюдения. Со мной уже случалось нечто подобное; проверьте методом замены. На месте между BC показатель составляет 6 ом, такой сопротивление теплопередачи я использовать не решаюсь.
Reply #182015-07-19
Я тоже поддерживаю мнение, высказанное на 19-м этаже: допустимая погрешность для сопротивления в 6 Ом составляет 15 градусов. При такой погрешности устройство действительно непригодно к использованию. Можно попробовать заменить его на другой резистор. Или же вы можете взять исходный резистор в помещение и снова измерить его сопротивление, чтобы узнать его точное значение

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.