Это температура подшипникового слоя перед компрессором; измерения проводились в распределительном щиту на месте. Значения сопротивления: a и b — 124 ома, a и c — 124 ома, b и c — 6 ом. Коррекция значений температуры в системе DCS уже выполнена. Проблема заключается в том, что температура в данной точке на экране DCS постепенно повышается до максимального значения 1300°. Можно просто переподключить провода, но на месте сопротивление составляет 124 ома, тогда как в DCS показатель температуры — 43°. В чем может быть причина?
Я думаю, что в случае с термистором, когда возникает такая ситуация,... он, скорее всего, сломался. ...Какие ещё могут быть причины.... Ах да, нет изменения температуры, верно? ?
Можно проверить температурный датчик.
По расчетам, это должно быть около 46 градусов. Есть ли это какое-то влияние?
Из-за добавления ещё 6 Ом показания температуры стали неточными. Будет ли это иметь какое-либо влияние — зависит от того, примут ли это на вашем производстве. Однако для таких устройств, как компрессоры, температура подшипников имеет особое значение. Если есть запасные части, лучше их заменить. Кроме того, у подшипников подобного оборудования обычно имеется свой клеммник; внутри него провода очень тонкие, почти как волосы. Итак, постепенное повышение показателей, скорее всего, вызвано тем, что из-за вибрации оборудования ослабли соединения. Кроме того, какой диапазон температур установлен у вас в шкафу управления? Каким образом он может показывать 1300°C? ? ? ? При температуре свыше 90 градусов, в принципе, уже следует выпрыгивать из машины. А верхний предел в 200°C вполне достаточен для использования
Если измерять из главной диспетчерской, то 6 Ом, скорее всего, это сопротивление линии. Расстояние от места измерения до главной диспетчерской, вероятно, невелико. 124-6-100; после этого делим на 38,5 — получается чуть больше 40 градусов. Если же на месте измерений показатель составляет 118 Ом, то это в пределах нормы
Исходя из описанных автором явлений, скорее всего, имеет место плохой контакт в местах соединений. После устранения этой проблемы ситуация в основном нормализовалась. Значение «6 Ом между B и C», вероятно, представляет собой сопротивление проводов. Рекомендуется ещё раз обработать все соединения; при таком высоком сопротивлении лучше заменить провода...
Вы уверены, что сопротивление в 124 Ома соответствует температуре чуть более 40 градусов? Очевидно, около 62 градусов
124, отсюда нужно вычесть сопротивление провода в 6 ом, получается 118
Интерлок не включен, я измерял в своем распределительном щитке
Но DCS показывает более 40°
100 соответствует 0 градусам, а 138,5 — 100 градусам. Хотя зависимость и не линейная, при отсутствии таблицы шкал или программного обеспечения для расчетов можно сделать приблизительную оценку; погрешность будет невелика
При измерениях в распределительном щиту на месте значение сопротивления для B и C составило 6 ом. Разве это не слишком большое значение? У оборудования, предназначенного для резервного питания, тоже сопротивление равно 6 ом
В точках b и c сопротивление составляет 6 Ом. Сопротивление вашего провода — 3 Ома. В точках a и b сопротивление равно 124 Ом. 124 – 3 – 3 = 118; По таблице коррекции получается 47 градусов ; Кроме того, у мультиметра автора также могут быть погрешности измерения. Автор поста измерял «температуру подшипниковой втулки перед компрессором», и этот результат измерения должен считаться приемлемым. Ранее говорилось, что на дисплее DCS температура подскочила до 1300 градусов; это, вероятно, произошло из-за плохого контакта в проводке с стороны C, что привело к разрыву цепи.
Он точно не сломан, в этом можно быть уверенным
Последнее изменение в этом посте было сделано newttang 18.07.2015 в 10:01. Необходимо ли компенсировать теплопротиводействие? Судя по явлению, сопротивление между ab и ac в норме, а между bc — завышенное, что ненормально. Кабель, идущий в DCS, плюс терминатор A: два вспомогательных конца просто скрутите вместе и подключите к любому из выводов B или C. Если стоимость составляет 124 евро, то на DCS должно отображаться более 60 градусов; в противном случае необходимо проверить настройки изменения температуры (включая модель и диапазон измерений). Также следует убедиться, что диапазон измерений на DCS совпадает с диапазоном, указанным в настройках изменения температуры.
Не стоит слишком много думать, просто возьмите другой для наблюдения. Со мной уже случалось нечто подобное; проверьте методом замены. На месте между BC показатель составляет 6 ом, такой сопротивление теплопередачи я использовать не решаюсь.
Я тоже поддерживаю мнение, высказанное на 19-м этаже: допустимая погрешность для сопротивления в 6 Ом составляет 15 градусов. При такой погрешности устройство действительно непригодно к использованию. Можно попробовать заменить его на другой резистор. Или же вы можете взять исходный резистор в помещение и снова измерить его сопротивление, чтобы узнать его точное значение