Уровень в двухфланцевом уровнемере постоянно 100%
Reply #22015-07-01
Нет сравнения с местным уровнемером?
Reply #32015-07-02
Проверьте, не заблокировано ли дно уровнемера.
Reply #42015-07-02
Мембрана забилась, снимите её и промойте···
Reply #52015-07-03
Закройте первичный клапан, откройте сливной клапан, проверьте, изменился ли выходной сигнал передатчика, а также проверьте, правильно ли установлены параметры.
Reply #62015-09-12
Если в процессе нормальной эксплуатации значение вдруг постоянно составляет 100%, то, убедившись, что трубка для передачи давления не забита, можно сделать вывод, что неисправен сам датчик
Reply #72015-11-02
Для измерений в коррозионных средах или средах, содержащих кристаллические частицы, имеющих высокую вязкость и склонных к затвердеванию, для решения проблем коррозии или засорения трубопроводов для передачи давления используется такая конструкция: фланец датчика разности давлений соединяется непосредственно с фланцем резервуара. Датчик, представляющий собой чувствительный элемент в виде металлического мембранного блока, соединен с измерительной камерой датчика посредством капилляра. В замкнутой системе, состоящей из мембранного блока, капилляра и измерительной камеры, находится силиконовое масло, которое служит средством передачи давления и выполняет функцию изоляции датчика от измеряемой среды. Скорее всего, автор поста имеет в виду, что прибор постоянно показывает максимальный уровень жидкости. Сначала следует проверить мембранную коробку, капилляры и силиконовое масло, а затем — саму систему прибора, кабели и т. д.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.