Проблема с блоком calcu в CS3000

2015-07-01View Original

Thread Content

Последнее редактирование сделал пользователь pe2 01.07.2015 в 21:31. Если имеются значения PV для A и B, то необходимо срабатывание сигнала тревоги C, когда разница A-B больше или равна 0,1. В блоке CALCU я написал следующее: ALIAS A A.PV ALIAS B B.PV CPV=A-B IF(CPV>=0,1) THEN C.PV=1 END IF Однако на практике при A=1,1, B=1 и CPV=0,1 сигнал тревоги C не срабатывает. То есть, если целая часть значения CPV равна 1, сигнал не срабатывает. В чем же проблема? Прошу объяснить
Reply #22015-07-01
В системе должна быть встроенная справка по функциям; вы можете проверить, являются ли вычисления с целыми числами и с плавающей запятой разными функциональными блоками. Кроме того, при наличии IF желательно добавить еще и else; в противном случае после того, как значение C станет равным 1, вернуться назад будет невозможно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.