О проблеме установки нуля на расходомере

2015-07-01View Original

Thread Content

1. Как происходит автоматическая установка нуля у таких расходомеров, как электромагнитные расходомеры, массовые расходомеры, расходомеры с вихревым принципом действия и т. д.? Нужно, чтобы среда заполняла всю трубу, но не циркулировала? Или можно обнулить значение с помощью системы управления полетами? .... 2. Также, если при наличии потока нажать на «автоматическую установку нуля», то разве в качестве нуля не будет использоваться текущий уровень потока? И тогда достаточно просто прибавить к показаниям то значение, которое отображается? В случае некорректных действий, как это исправить? ? Не знаю, понятно ли я выразился? ? Хе-хе, прошу совета!
Reply #22015-07-01
1. Желательно заполнить трубопровод реальной средой; после этого, если перед и после него закрыты краны, следует подождать 15–20 минут, а затем установить значение 0.
2. После выполнения условия 1 необходимо установить значение 0; в противном случае показания будут неточными
Reply #32015-07-01
А что делать, если произошла ошибка: при наличии потока был выполнен автоматический сброс на ноль? ? Как вернуть обратно?
Reply #42015-07-01
При необходимости настройте его, когда устройство остановится. Если временно нет такой возможности, сбросьте настройки и используйте заводскую нулевую отметку — это не приведёт к большому отклонению. Можно пока пользоваться им до тех пор, пока не удастся произвести точную настройку под конкретные условия эксплуатации
Reply #52015-07-02
Тот же вопрос: если измерительный прибор установлен, но в трубопроводе нет среды, которая должна течь, можно ли откалибровать его на ноль?
Reply #62015-07-03
Разве нельзя откалибровать с помощью системы управления? Раньше мы всегда откалибровывали её с помощью этой системы. Иногда, когда давление недостаточно, мы также закрываем передний и задний клапаны для откалибровки. Главное — чтобы внутри не было потока жидкости, то есть чтобы не возникало протока. Не приведет ли это к ошибкам?
Reply #72015-07-03
Для измерения газов подходит индикатор типа 0, а для жидкостей необходим минимум индикатор для воды

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.