Недавно возникла довольно сложная проблема: так и не удалось устранить скачки выходного сигнала у датчика давления, поставленного клиенту. Подробности следующие: диапазон измерений датчика давления — 20 МПа; питание — 24 В постоянного тока; выходной сигнал — 0–5 В постоянного тока (трехпроводная схема); точность — 0,25%. Питание пропорционального клапана также осуществляется от источника напряжения 24 В постоянного тока; напряжение управления степенью открытия клапана — 0–10 В постоянного тока. В процессе монтажа на месте клиент подключил датчик давления и пропорциональный клапан к одному и тому же источнику питания на 24 В постоянного тока, вот тут-то и возникла проблема. После открытия пропорционального клапана, при отсутствии давления, выходной сигнал датчика давления увеличивается на 2 мВ и остается таким постоянно; когда же пропорциональный клапан закрывается (то есть при подаче на него управляющего сигнала 0 В постоянного тока), выходной сигнал датчика возвращается в норму. По результатам проверки выяснилось, что заземляющий провод управляющего сигнала открытия пропорционального клапана и заземление питания имеют общую точку подключения. Если два устройства питать отдельно от источника 24 В постоянного тока, то проблем не возникнет. Однако клиент всё равно не согласен и утверждает, что проблема в моем датчике давления, поэтому хочет вернуть товар. 。 。 Обращаюсь сюда за помощью к всем, надеюсь, вы поможете мне разобраться, в чём именно проблема? Спасибо!
Проблемы с датчиками давления: отечественная продукция чувствительна к изменениям напряжения питания. При работе пропорционального клапана происходит снижение напряжения питания, что в свою очередь приводит к изменениям на выходе датчика давления
Проблема в том, что питание датчика давления осуществляется от широкого диапазона напряжений — 15–32 В постоянного тока. Не должно ли падение напряжения, вызванное срабатыванием пропорционального клапана, повлиять на его выходной сигнал?
Широкое напряжение означает диапазон напряжения питания; при фиксированном напряжении питания после установки производится настройка нулевой точки, после чего напряжение питания не должно меняться.
Спасибо, великий мастер, за анализ! Эх, проблема в том, что сейчас клиенты постоянно придираются. 。 。 Говорят, у моего передатчика проблемы!
Спасибо, великий мастер, за анализ! Эх, проблема в том, что сейчас клиенты постоянно придираются. 。 。 Говорят, у моего передатчика проблемы!