Прошу помощи у всех! Проблема с скачками выходного сигнала датчика давления!

2015-07-02View Original

Thread Content

Недавно возникла довольно сложная проблема: так и не удалось устранить скачки выходного сигнала у датчика давления, поставленного клиенту. Подробности следующие: диапазон измерений датчика давления — 20 МПа; питание — 24 В постоянного тока; выходной сигнал — 0–5 В постоянного тока (трехпроводная схема); точность — 0,25%. Питание пропорционального клапана также осуществляется от источника напряжения 24 В постоянного тока; напряжение управления степенью открытия клапана — 0–10 В постоянного тока. В процессе монтажа на месте клиент подключил датчик давления и пропорциональный клапан к одному и тому же источнику питания на 24 В постоянного тока, вот тут-то и возникла проблема. После открытия пропорционального клапана, при отсутствии давления, выходной сигнал датчика давления увеличивается на 2 мВ и остается таким постоянно; когда же пропорциональный клапан закрывается (то есть при подаче на него управляющего сигнала 0 В постоянного тока), выходной сигнал датчика возвращается в норму. По результатам проверки выяснилось, что заземляющий провод управляющего сигнала открытия пропорционального клапана и заземление питания имеют общую точку подключения. Если два устройства питать отдельно от источника 24 В постоянного тока, то проблем не возникнет. Однако клиент всё равно не согласен и утверждает, что проблема в моем датчике давления, поэтому хочет вернуть товар. 。 。 Обращаюсь сюда за помощью к всем, надеюсь, вы поможете мне разобраться, в чём именно проблема? Спасибо!
Reply #22015-07-02
Проблемы с датчиками давления: отечественная продукция чувствительна к изменениям напряжения питания. При работе пропорционального клапана происходит снижение напряжения питания, что в свою очередь приводит к изменениям на выходе датчика давления
Reply #32015-07-02
Проблема в том, что питание датчика давления осуществляется от широкого диапазона напряжений — 15–32 В постоянного тока. Не должно ли падение напряжения, вызванное срабатыванием пропорционального клапана, повлиять на его выходной сигнал?
Reply #42015-07-03
Широкое напряжение означает диапазон напряжения питания; при фиксированном напряжении питания после установки производится настройка нулевой точки, после чего напряжение питания не должно меняться.
Reply #52015-07-06
Спасибо, великий мастер, за анализ! Эх, проблема в том, что сейчас клиенты постоянно придираются. 。 。 Говорят, у моего передатчика проблемы!
Reply #62015-07-06
Спасибо, великий мастер, за анализ! Эх, проблема в том, что сейчас клиенты постоянно придираются. 。 。 Говорят, у моего передатчика проблемы!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.