Thread Content
Всем привет, у меня есть вопрос, который меня смущает, и я надеюсь, что вы поможете мне с ответом. Какие значения передаются в DCS с дифференциальных приборов, таких как дифференциальные датчики уровня или дифференциальные денсиметры? Это значение давления или значения уровня жидкости и плотности? Мой коллега сказал, что это значение давления; уровень жидкости и плотность рассчитываются в DCS. Если уровень жидкости и плотность рассчитываются в DCS, а некоторые приборы должны отображать эти значения непосредственно на месте, то должен ли DCS передавать рассчитанные значения обратно на передатчики, находящиеся на площадке? Если DCS не передает вычисленные значения на полевые трансмиттеры, то откуда берутся значения, отображаемые на этих трансмиттерах? Пожалуйста, помогите мне разобраться, спасибо всем!
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Ку Лян Чжи Лэ 2 июля 2015 года в 15:45. Основной принцип работы измерительных трансмиттеров заключается в преобразовании значения измеряемой величины в диапазоне от 0 до 100% в соответствующий сигнал в том же диапазоне. Например, сигналы типа 4–20 мА используются для измерения уровня жидкости; здесь 0–100% соответствует уровню жидкости, а также разнице давлений на разных уровнях. При передаче сигнала в DCS сначала необходимо определить тип переменной: если определен уровень жидкости, то этот показатель будет отражать сам уровень жидкости; если же определена разница давлений, то это значение будет отражать именно разницу давлений. DCS не может отправлять сигнал обратно в трансмиттер.
Принцип измерения дифференциально-давленийых приборов заключается в том, что между параметрами измеряемой среды (уровнем и плотностью) и разностью давлений существует определенная зависимость. Датчик разности давлений измеряет эту разность давлений и преобразует её в сигнал тока в диапазоне 4–20 мА, который передается на индикатор или в систему DCS. Индикатор или система DCS, используя соответствующую формулу, вычисляют значение измеряемых параметров и отображают их. Если необходимо отображение данных на месте, можно установить отдельный прибор для этой цели, либо использовать трансмиттер с встроенным дисплеем (значения, отображаемые на трансмиттере, поступают от его собственной электроники, а не от DCS)
Передатчик преобразует измеряемые параметры в токовый сигнал 4–20 мА, который передается в DCS. В DCS, установив те же единицы измерения, что и для измеряемых параметров, можно отображать эти параметры.
Учитесь! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Преобразователь обрабатывает сигнал дифференциального давления, преобразуя его в токовый сигнал 4–20 мА, а затем передает его в DCS
Независимо от типа прибора, сигналы, поступающие в DCS, обычно являются постоянным током. Конечно, бывают и другие сигналы, например импульсы! Где здесь сигнал плотности?
Последнее редактирование сделал jiaguoyun 03.07.2015 в 15:39. Сигнал, поступающий от преобразователя в DCS, безусловно является электрическим сигналом – током (4–20 мА) или напряжением (1–5 В; в настоящее время чаще используется ток). Что именно будет отображаться на экране после поступления сигнала в DCS – это уже ваш выбор. Разумеется, показания должны соответствовать измеряемой величине; диапазон измерений и единицы измерения необходимо согласовать с параметрами датчика на месте. Автор темы, не стоит ли вам ещё раз вспомнить формулу ρgh?
В настоящее время основными типами выходных сигналов приборов являются 4–20 мА/Hart, то есть значение выходного тока. В DCS имеются соответствующие настройки диапазонов измерения, например, (0–100) кПа. Если прибор измеряет давление 0 кПа, то на выходе будет сигнал 4 мА; после преобразования с помощью модуля DCS это значение отобразится как 0 кПа. Аналогично, если прибор измеряет давление 100 кПа, на выходе будет сигнал 20 мА; после преобразования с помощью модуля DCS это значение отобразится как 100 кПа. Различные значения давления, измеряемые прибором, преобразуются самим прибором в значения тока и передаются в DCS. Затем модули DCS производят дополнительное преобразование, и в соответствии с настройками диапазона, заданными в конфигурации DCS, эти значения отображаются на экране системы. Существуют конкретные формулы для расчета. Цифры, отображаемые на месте установки прибора, обрабатываются модулем самого прибора