Требуется ли, чтобы клапан для кислорода не был клапаном с быстрым открытием? Есть ли какие-то ограничения на скорость быстрого открытия?

2015-07-02View Original

Thread Content

Как сказано в заголовке, спасибо всем мастерам
Reply #22015-07-03
В общем случае, при быстром открытии клапана время от закрытого состояния до полностью открытого не должно превышать 2 секунд. Жаль, что я не успел поработать с кислородным клапаном; не знаю, можно ли его быстро открыть. Я знаю, что внутренняя конструкция кислородного клапана очень проста, а требования к материалам — высокие. Обычно выбирают Монель или Коннелл
Reply #32015-07-03
Кто сказал, что клапан подачи кислорода нельзя открывать быстро? Для этого существуют определенные условия. Например, при подаче кислорода в вторую ступень установки по преобразованию природного газа его действительно нельзя открывать быстро, чтобы избежать резкого повышения температуры и возникновения аварийной ситуации; такое требование предъявляется ко всем реакциям, в которых кислород выступает в роли окислителя. Однако в случае резкого повышения температуры на входе в установку требуется быстро открыть клапан сброса кислорода — чем быстрее, тем лучше, — с целью предотвращения аварии. Поэтому делать обобщения нельзя
Reply #42015-07-03
Для кислородных клапанов нельзя использовать быстродействующие клапаны. Если разница давлений до и после клапана велика, а в трубопроводе имеются металлические частицы, то трение кислорода о эти частицы может вызвать возгорание; в результате взрыва трубопровода всё мгновенно сгорит.
Reply #52015-07-04
Насколько быстро закрывается клапан — это зависит от его конструкции. Обычно запорные клапаны являются быстродействующими; однако вы можете обеспечить медленное закрытие, установив редуктор.
Reply #62015-07-06
Согласно нормативам, в кислородных трубопроводах запрещается использовать быстродействующие запорные клапаны; это является обязательным требованием
Reply #72015-07-06
Извините, в каком нормативном документе содержится это обязательное требование? Не занимался проектами, связанными с кислородом. Спасибо за наставления!
Reply #82015-07-06
Кажется, речь идет о клапанах для кислорода; использовать клапаны с быстрым открытием нельзя. Необходимо учитывать конкретные условия использования — скорость открытия таких клапанов определяется в зависимости от ситуации на месте
Reply #92015-07-09
Выражение «быстро открыть» имеет два значения: 1. Характеристики потока — быстрое открытие. Например, у ручного задвижного клапана после двух оборотов расход жидкости уже становится очень большим, из-за чего скорость потока кислорода в трубопроводе быстро меняется. Именно это указано в нормативах, на которые ссылается 9-й этаж. 2. Требование к действию — быстрое открытие. Обычно имеются в виду автоматические регулирующие клапаны или взаимосвязанные переключающие клапаны (время закрытия клапана аварийной блокировки отключения O2, как правило, составляет менее 2 секунд); это требование технологического процесса. Таково понимание на 3-м этаже. Что касается материала клапанов, в спецификациях разрешается использовать «нержавеющую сталь» или «нержавеющую сталь + медный сплав». Для автоматических клапанов мы обычно применяем затвор/седло из медного сплава; для ручных клапанов можно использовать нержавеющую сталь. Причина в том же — ведь ручные клапаны человек может открывать постепенно. Разумеется, в ручных клапанах также можно использовать затвор из медного сплава, но это увеличивает стоимость.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.