Важные моменты при химической очистке циркуляционной воды в воздухоохладительных башнях? ? ?

2015-07-02View Original

Thread Content

Наша циркуляционная вода готова к химической очистке. Воздухоохладитель не промывался с момента запуска — прошло уже более трех лет. Поэтому мы хотим в этот раз также промыть и наполнитель. Разумеется, это должно выполняться при условии, что в воздухоохладителе не будет жидкости. Наш наполнитель представляет собой полипропиленовые Палл-кольца. Значение pH поддерживается на уровне около 4. Влияет ли это на наполнитель? Необходимо ли его промывать? ? ?
Reply #22015-07-02
Посмотрите сопротивление ваших воздушных охладителей, а также проверьте, ремонтировались ли когда-либо люки для осмотра Как происходит образование налета?~~
Reply #32015-07-02
Вы планируете проводить очистку онлайн? Мытье необходимо — мы моем его каждый год, но делаем это после того, как автомобиль припаркован. Что касается контроля уровня pH, то он определяется в зависимости от конкретных условий; рекомендуется поддерживать уровень pH на отметке около 5.
Reply #42015-07-05
Прошло столько времени, пора уже это помыть.
Reply #52015-07-06
Есть конкретная процедура выполнения? Можно ли поделиться?~~
Reply #62015-07-06
Вы не мылись? Один насос для промывки, один резервуар для кислоты. После расходомера, через который поступает холодная вода в башню, производится разъединение; выход насоса соединяется с помощью фланцев с резервуаром для кислоты, а вход насоса — с этим же резервуаром. Отсоединить гибкий шланг от фланцевого соединения перед аварийным сбросным клапаном воздухоохладителя и вернуть его в кислотный бак. Подробности способа выполнения я описывать не буду.
Reply #72015-07-20
Личные рекомендации: 1. Перед промывкой следует провести осмотр, в частности проверить, нет ли накопления отложений на уплотнителе выше входа воздуха; по моему мнению, это место наиболее подвержено образованию отложений. 2. По возможности проводите промывку при остановленном оборудовании, чтобы избежать негативного воздействия на последующие стадии процесса. 3. Промывку в рабочем режиме следует проводить периодически; во время процесса необходимо постоянно контролировать его эффективность
Reply #82015-12-23
Качество нашей циркулирующей воды не очень хорошее. За эти годы её промывали 3–4 раза: обрабатывались как водяные, так и воздушные охладители. Воздушные охладители чистят с помощью слабых кислот, таких как аминометилсульфоновая кислота, а в водяных охладителях используются пластиковые наполнители; там применяются сильные кислоты. Конечно, для защиты от коррозии необходимы соответствующие средства.
Reply #92016-03-15
Только один способ: промывать с помощью слабой кислоты, сильная кислота представляет риск

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.