Что такое «метод самопроверки регулятора с обратной связью»?

2015-07-03View Original

Thread Content

Увидел такой термин: метод самообратной проверки регулятора. Не понимаю, что это значит?
Reply #22015-07-03
Вы видите оракульские письмена, да?:lol :lol:lol 
Reply #32015-07-03
Не слышал. Тоже хочу расширить кругозор
Reply #42015-07-03
Не слышал об этом. Я даже не смог найти никакой информации в Байду. Не могли бы вы прислать мне всё, что видели, включая контекст, чтобы я понял, о каком именно применении идёт речь?
Reply #52015-07-03
Последнее редактирование сделал пользователь zxb1990 04.07.2015 в 21:43. Дело в том, что в нашем учреждении в отдаленных районах до сих пор используются старые регуляторы; иногда мы также помогаем небольшим местным фермерским предприятиям с простым управлением процессами. На заводе есть склад старых приборов, где хранятся все те старые приборы, которые были демонтированы при модернизации системы DCS. Когда возникает необходимость, мы идем туда, выбираем подходящий прибор, калибруем его и устанавливаем на место. Поэтому мне постоянно приходится учиться у тех старших родственников, которые старше меня. На этот раз под одной из полок я нашёл половинку старого журнала с этой проверочной шкалой. В описании говорилось, что по ней можно просто и быстро определить, исправен ли регулятор; самого текста уже не было. Поэтому спрашиваю здесь. @feng*aosa с 2-го этажа, судя по тону, похоже, в курсе этого дела. Можете рассказать? Я бы хотел услышать лучший вариант.
Reply #62015-07-04
  Это не метод проверки, а скорее способ регулировки в процессе сборки пневматических приборов; однако им можно воспользоваться для приблизительной оценки того, функционирует ли отдельный регулятор. В качестве примера возьмем пневматический регулятор; для электрического можно ориентироваться на следующее: 1. Подключите выход регулятора непосредственно к входу (измерительному). Установите P=100, I=∞, D=выкл., обратную связь, внутреннюю задаваемую величину ;  2. При изменении внутреннего заданного значения от 0 до 100% указатель измерения должен всегда синхронизироваться с заданным значением; отклонение не должно превышать требований к точности. Это означает, что баланс регулятора в норме ;  3. Установка: P=50, заданное значение 50%, остальное как в пункте 1. При заданных значениях 25 и 75 измерения должны составлять 0 и 100 соответственно ; Установки: P=100, заданное значение 50%, остальное как в пункте 1. При заданных значениях 0 и 100 измеренные значения должны быть 25 и 75 соответственно ; В этом случае это означает, что диапазон пропорций пригоден к использованию ;  4. Откройте баллы, остальное как в пункте 2. После заданной коррекции измерение медленно приближается к заданному значению, пока не совпадет с ним; скорость приближения меняется в зависимости от времени интегрирования. В этом случае это означает, что интеграл применим.  5. Включить дифференцирование, остальное как в пункте 1. При заданной настройке наблюдается явление, при котором в процессе отслеживания происходит выход за пределы допустимого диапазона с последующим возвратом к нему; время такого выхода изменяется в зависимости от времени дифференцирования. В этом случае дифференцирование применимо.  
Reply #72015-07-04
Отлично, я подумаю немного. А что ещё означает баланс регулятора?
Reply #82015-07-04
На 8-м этаже, видимо, имеются в виду эксперименты по замкнутому трекингу регулятора.
Reply #92015-07-04
  Да. Разница невелика. Я сначала не ответил, потому что не мог вспомнить название этого эксперимента. Этот «метод проверки» был разработан в эпоху *, он имеет характерные черты той эпохи.
Reply #102015-07-04
  Как это определить — непонятно. По сути, когда регулятор генерирует сигнал отклонения, характеристики задающей и измеряемой частей (диапазон, линейность) должны совпадать, чтобы можно было проводить точное сравнение во всем диапазоне. Здесь согласованность характеристик заданной и измеряемой частей в пневматическом регуляторе называется балансом. В пневматических регуляторах это особенно заметно, поскольку элемент управления (мембрана) должен подбираться индивидуально для каждого прибора.
Reply #112015-07-05
Завтра на работе попробую. Похоже, можно обойтись без стандартной таблицы и настроить всё непосредственно на месте.
Reply #122015-07-07
Отлично, привезя два провода на место, сразу поняли, что интегратор сломан. После демонтажа и проверки оказалось, что это действительно так.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.