Thread Content
Если воздух попадет в факельную трубу, может произойти взрыв. Какие меры приняты в конструкции для предотвращения попадания воздуха в факельную трубу? Спасибо
Если воздух попадет в трубку горелки, это может вызвать внезапный взрыв. В обычных условиях на головке горелки имеется «молекулярная печать». В факельной линии высокосернистого газа имеется сульфид железа. На этом трубопроводе мы несколько раз сталкивались с самовозгоранием и внезапными взрывами. Позже был добавлен азот из источника и установлен гидрозатвор перед входом в факел.
Обычно это уплотнительные канавки, пламегасители, молекулярные уплотнения и динамические уплотнения.
Я согласен с вами. Пламегаситель не ставили?
Передняя часть всего трубопровода горелки оснащена трубопроводом азота, а азотный клапан всегда открыт для поддержания небольшого положительного давления в трубопроводе горелки и предотвращения попадания воздуха.; Конец линии горелки оборудован резервуаром с жидкостным уплотнением для изоляции. ; Некоторые горелки оснащены пламегасителями.
На конце горелки будет предусмотрена продувка азотом, обеспечивающая постоянное поддержание слегка положительного давления азота в горелке. В то же время горелка оснащена резервуарами для отделения жидкости и резервуарами с жидкостным уплотнением, включая продувочный газ, газовое уплотнение (включая скоростное уплотнение и молекулярное уплотнение) и резервуары с водяным уплотнением. Одновременно можно использовать один или два метода.