Thread Content
У некоторого оборудования на месте имеются отдельные ПЛК. Что необходимо сделать, чтобы это оборудование можно было отображать и управлять им с помощью системы DCS в диспетчерском пункте? 1) Необходимо ли унифицировать язык связи? 2) Есть ли какие-то особенности, на которые следует обратить внимание при выборе интерфейсов связи? 3) Для возможности управления с помощью DCS, нужно ли внести какие-либо изменения в конструкцию ПЛК? ? ?
Во-первых, не рекомендуется использовать механизмы связи для выполнения операций между системами. Если уж совсем необходимо выполнить операцию, то обычно нельзя использовать коммуникации на уровне мониторинга, например OPC. Рекомендуется использовать MODBUS, DP. Кроме того, на DCS необходимо: выполнить соответствующую базовую конфигурацию и создать человеко-машинный интерфейс.
Не рекомендуется управлять ПЛК через DCS; допускается лишь мониторинг с помощью DCS. Любое вмешательство в процесс управления может быть опасным. В ПЛК реализовано множество логических функций, требующих быстрой реакции; при этом данные, передаваемые в DCS по каналам связи, иногда оказываются несинхронизированными.
При обмене данными между DCS и PLC необходимо учитывать и согласовывать следующие аспекты: (1) Протоколы связи, поддерживаемые обеими сторонами, должны совпадать; например, обе системы должны поддерживать протокол MODBUS RTU. (2) Параметры настройки также должны быть одинаковыми — речь идет о частоте передачи данных, битах проверки четности и т. д. (3) Адреса станций также должны совпадать: DCS выступает в роли главной станции, а PLC — в роли вспомогательной. Если адрес станции PLC равен 2, то его значение должно совпадать и в DCS. Кроме того, этот адрес не может быть занят другими PLC-устройствами; он не должен повторяться.
У меня используется DCS от Чжэцзянского университета. Для обмена данными с DCS достаточно приобрести карту связи. Однако не рекомендуется использовать его для управления PLC, поскольку скорость реакции слишком низкая — примерно 7,8 секунды. Лучше всего для наблюдения
Обмен данными между PLC и DCS, как правило, осуществляется либо через модуль DCS, либо через коммуникационный модуль DCS. В качестве протокола связи используются DP или 485; протокол DP обеспечивает более высокую скорость передачи данных, а также возможность как записи, так и чтения информации.