Позиционер клапана принимает только управляющие сигналы? Степень обратной связи?

2015-07-04View Original

Thread Content

Принимает ли позиционер клапана только управляющие сигналы DCS? Оно передает обратную связь о степени открытия в DCS? Степень обратной связи регулируется с помощью того самого рычага обратной связи? Если на DCS управлять клапаном так, чтобы он дошел до определенного положения, но клапан не достигнет этого положения, появится ли сигнал тревоги? В данный момент степень открытия, отображаемая на DCS, — это заданная вами степень открытия или реальная степень открытия на месте? Иными словами, как убедиться, что контроль DCS над ним эффективен? Думаю, все поняли, о чём я... Говорю довольно просто... Простите, ха-ха!
Reply #22015-07-04
DCS передает сигнал 4–20 мА в позиционер клапана. Однако степень открытия клапана, поступающая обратно, не определяется самим позиционером; рычаг обратной связи на регулирующем клапане лишь локально показывает текущее положение клапана и не может передавать сигнал обратно в DCS. Только при наличии переключателя обратной связи последний отправляет в DCS двухпозиционный дискретный сигнал, по которому система определяет, открыт клапан или закрыт. Если переключатель обратной связи дает неверные данные, то и значение степени открытия клапана, отображаемое в DCS, будет ошибочным. Если DCS выдает сигнал 0% или 100%, а переключатель обратной связи показывает «открыто» или «закрыто», это свидетельствует об корректной работе системы обратной связи. При подаче сигнала 50% необходимо проверить на месте, находится ли рычаг обратной связи посередине своего хода; если да, значит, степень открытия клапана верна. Таким образом, в процессе открытия или закрытия клапана информация об его положении не отображается; сигнал появляется только после того, как клапан полностью открывается или закрывается. Чтобы узнать точную степень открытия в процессе его движения, необходимо на месте определить положение рычага обратной связи относительно всего хода. Точно так же производится и настройка клапана на месте.
Reply #32015-07-04
У некоторых моделей умных электрических позиционеров имеется сигнал обратной связи; этот сигнал передается по двухпроводной линии, подобно сигналу от датчика давления – 4–20 мА. Конкретные параметры зависят от модели позиционера
Reply #42015-07-04
Я не видел регулирующих клапанов с обратным клапаном; тот возвратный стержень заканчивается просто у позиционера.
Reply #52015-07-04
Принимает ли позиционер клапана только управляющие сигналы DCS? Да. Оно передает информацию о степени открытия в DCS? Нет, регулирующий клапан передает информацию об открытии в DCS. Эта информация о степени открытия передается через тот самый обратный стержень, верно? Нет. А если на DCS управлять клапаном так, чтобы он дошел до определенного положения, но клапан не достигает этого положения, будет сигнал тревоги? Нет, это просто несоответствие между выходными данными и обратной связью. Пока угол открытия клапана не является максимальным или минимальным, это не влияет на эффективность управления. В данный момент степень открытия, отображаемая на DCS, — это заданная вами степень открытия или реальная степень открытия на месте? Обратная связь передает фактическое положение заслонки. Иными словами, как убедиться, что контроль DCS над ним эффективен? Проверка, соответствуют ли параметры управления требованиям управления.
Reply #62015-07-04
  Регулирующий клапан может посылать в диспетчерскую с помощью дополнительных устройств: непрерывный сигнал об открытии клапана в диапазоне 0–100%, 1–4 дискретных сигнала о том, превышает или не превышает степень открытия клапана определенное значение, а также передавать видеопоток для наблюдения за состоянием клапана в целом.   Но, но вы должны выбрать соответствующий аксессуар: это может быть позиционер клапана с необходимыми функциями или отдельный аксессуар для передачи информации о положении клапана.   Положение клапана, отображаемое на DCS, может быть выходным сигналом регулирующего блока ; Также можно отображать фактическое положение клапана на месте при наличии соответствующих вспомогательных аксессуаров для регулировки.   В результате срабатывания регулирующего клапана это обычно отражается на технологических (регулируемых) параметрах, поэтому в большинстве случаев (при отсутствии особых требований) нет необходимости отображать положение клапана в диспетчерской. Положение клапана, отображаемое на DCS, представляет собой выходной сигнал регулирующего блока, а не фактическое положение клапана. Потому что теоретически выходной сигнал регулирующего блока должен соответствовать фактическому положению клапана.   При необходимости в любой момент проверить положение клапана можно выбрать один или несколько способов для этой проверки.  

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.