Thread Content
Была ли загрязнена маслом вода в башне охлаждения циркуляционной воды у вас? Это происходит из-за незначительных утечек в оборудовании для теплообмена. Хотел бы спросить у всех коллег-моряков и экспертов в области обработки воды: как справиться с проблемой поступления масла в циркулирующую воду? Бывает два случая: либо количество поступающего масла мало, либо оно велико. Можно ли решить эту проблему с помощью химикатов? Какие именно химикаты можно использовать? Лучше просто направить циркулирующую воду — масло находится на поверхности воды! Или смазку счищать?
С помощью решетки из ПП для отсечения нефти (можно использовать и самодельные легкие пластиковые решетки) необходимо сосредоточить нефть на поверхности воды в одной из частей бассейна. Входной шланг ручного насоса должен быть направлен на слой плавающей нефти; при вращении рукоятки насоса нефть будет всасываться в контейнер для дальнейшей обработки. У многих предприятий с высоким потреблением масла имеются установки для переработки и использования отходных масел.
Была ли загрязнена маслом вода в башне охлаждения циркуляционной воды у вас? Это происходит из-за незначительных утечек в оборудовании для теплообмена. Хотел бы спросить у всех коллег-моряков и экспертов в области обработки воды: как справиться с проблемой поступления масла в циркулирующую воду? Бывает два случая: либо количество поступающего масла мало, либо оно велико. Можно ли решить эту проблему с помощью химикатов? Какие именно химикаты можно использовать? Лучше просто направить циркулирующую воду — масло находится на поверхности воды! Или смазку счищать? 1. С коррозией и утечками в охладителе возникали ситуации, о которых вы говорите; причиной этого в основном является коррозия под налетом или утечки в небольших плавающих элементах, что приводит к смешиванию масел. 2. У нас это уже случалось один раз, причем в небольших количествах: на поверхности водонагревателя образовался слой пленки из масла. Достаточно было просто устранить эту пленку с верхней части устройства, и проблем больше не возникало. Но если количество масла значительно больше, особенно если оно эмульгировано, тогда необходимо либо использовать химикаты для разрушения эмульсии, либо заменить воду. Однако такие действия сопряжены с высокими затратами. Тем не менее, для обеспечения эффективного охлаждения это необходимо.
1. Отделение масла. 2. Замена воды.
Я не видел случаев сильного утечки масла; обычно утечка незначительная обнаруживается сразу, после чего проводится проверка водяных радиаторов на наличие утечек, а затем устраняются проблемы. На поверхности воды появляются капли масла, и даже хлопчатобумажная нить может их утянуть. Подача масла в циркулирующую воду крайне опасна, её необходимо немедленно устранять, так как это может привести к авариям, особенно к смешиванию с легким маслом. . .
Немного — просто бросьте на поверхность воды немного ваты, впитывающей масло, и эффект будет довольно хорошим!
Здесь после подачи масла происходит обработка путем замены воды, то есть вода сливается
У нас большой резервуар для циркуляции воды, который используется несколькими филиалами совместно. Однажды произошла утечка теплоносителя на одном из филиалов; там скопилось большое количество теплоносителя. Для его удаления был использован вакуум, затем добавлялась вода для компенсации объема жидкости (лишняя жидкость направлялась на очистную станцию). В качестве последнего средства для устранения загрязнения использовалась вата для поглощения масла.
Сначала необходимо найти места утечки и устранить их, затем — процедура замены избыточной жидкости и обработка системы для поглощения масла.
Есть ли установленные показатели контроля содержания масла в циркулирующей воде? Считается ли значение 60 ppm нормальным?