Как обработать поступление масла в циркулирующую воду?

2015-07-04View Original

Thread Content

Была ли загрязнена маслом вода в башне охлаждения циркуляционной воды у вас? Это происходит из-за незначительных утечек в оборудовании для теплообмена. Хотел бы спросить у всех коллег-моряков и экспертов в области обработки воды: как справиться с проблемой поступления масла в циркулирующую воду? Бывает два случая: либо количество поступающего масла мало, либо оно велико. Можно ли решить эту проблему с помощью химикатов? Какие именно химикаты можно использовать? Лучше просто направить циркулирующую воду — масло находится на поверхности воды! Или смазку счищать?
Reply #22015-07-04
С помощью решетки из ПП для отсечения нефти (можно использовать и самодельные легкие пластиковые решетки) необходимо сосредоточить нефть на поверхности воды в одной из частей бассейна. Входной шланг ручного насоса должен быть направлен на слой плавающей нефти; при вращении рукоятки насоса нефть будет всасываться в контейнер для дальнейшей обработки. У многих предприятий с высоким потреблением масла имеются установки для переработки и использования отходных масел.
Reply #32015-07-06
Была ли загрязнена маслом вода в башне охлаждения циркуляционной воды у вас? Это происходит из-за незначительных утечек в оборудовании для теплообмена. Хотел бы спросить у всех коллег-моряков и экспертов в области обработки воды: как справиться с проблемой поступления масла в циркулирующую воду? Бывает два случая: либо количество поступающего масла мало, либо оно велико. Можно ли решить эту проблему с помощью химикатов? Какие именно химикаты можно использовать? Лучше просто направить циркулирующую воду — масло находится на поверхности воды! Или смазку счищать? 1. С коррозией и утечками в охладителе возникали ситуации, о которых вы говорите; причиной этого в основном является коррозия под налетом или утечки в небольших плавающих элементах, что приводит к смешиванию масел. 2. У нас это уже случалось один раз, причем в небольших количествах: на поверхности водонагревателя образовался слой пленки из масла. Достаточно было просто устранить эту пленку с верхней части устройства, и проблем больше не возникало. Но если количество масла значительно больше, особенно если оно эмульгировано, тогда необходимо либо использовать химикаты для разрушения эмульсии, либо заменить воду. Однако такие действия сопряжены с высокими затратами. Тем не менее, для обеспечения эффективного охлаждения это необходимо.
Reply #42015-07-06
1. Отделение масла. 2. Замена воды.
Reply #52015-07-06
Я не видел случаев сильного утечки масла; обычно утечка незначительная обнаруживается сразу, после чего проводится проверка водяных радиаторов на наличие утечек, а затем устраняются проблемы. На поверхности воды появляются капли масла, и даже хлопчатобумажная нить может их утянуть. Подача масла в циркулирующую воду крайне опасна, её необходимо немедленно устранять, так как это может привести к авариям, особенно к смешиванию с легким маслом. . .
Reply #62015-07-06
Немного — просто бросьте на поверхность воды немного ваты, впитывающей масло, и эффект будет довольно хорошим!
Reply #72015-07-12
Здесь после подачи масла происходит обработка путем замены воды, то есть вода сливается
Reply #82015-07-12
У нас большой резервуар для циркуляции воды, который используется несколькими филиалами совместно. Однажды произошла утечка теплоносителя на одном из филиалов; там скопилось большое количество теплоносителя. Для его удаления был использован вакуум, затем добавлялась вода для компенсации объема жидкости (лишняя жидкость направлялась на очистную станцию). В качестве последнего средства для устранения загрязнения использовалась вата для поглощения масла.
Reply #92015-07-14
Сначала необходимо найти места утечки и устранить их, затем — процедура замены избыточной жидкости и обработка системы для поглощения масла.
Reply #102016-02-06
Есть ли установленные показатели контроля содержания масла в циркулирующей воде? Считается ли значение 60 ppm нормальным?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.