Thread Content
Нейтральный провод трансформатора подключен к земле. Нейтральный провод (нулевой провод) в распределительном щиту соединяется с корпусом щита и также подключен к земле; в устройствах, потребляющих электроэнергию, нулевой провод соединяется с корпусом устройства. Есть ли проблемы с такой подключённостью? Ещё один вопрос: есть ли разница между подключением нулевой проводки к контакту для нулевого провода электроприбора и подключением её к корпусу прибора?
Рабочий нулевой провод подключается к нулевому выводу, а заземляющий провод — к корпусу
На выходе трансформатора нулевой провод соединен с землей. Поскольку между трансформатором и устройством потребителя существует определенное сопротивление нулевого провода, напряжение между нулевым проводом и землей у пользователя обычно не равно нулю. Если отсутствует заземляющий провод, то при неисправности электроприбора, если нулевой или фазный провод будет соединен с металлическим корпусом прибора, напряжение между прибором и землей также будет не равно нулю, что представляет опасность. В таком случае, если нулевой провод оборвется, это может привести к серьезным последствиям. Заземляющий провод — это провод, через который пользователь подключается к земле в ближайшем месте; в нормальных условиях напряжение между ним и землей равно нулю. Хороший заземляющий провод соединяется с металлическим корпусом электроприбора, что позволяет сохранять напряжение между корпусом и землей на уровне нуля в случае возникновения неисправностей в приборе. Это способствует обеспечению безопасности. Если соединить нулевой и земляной провода в один, и этот провод оборвется, а выключатель у прибора будет во включенном состоянии, то даже у обычного прибора может возникнуть заряд на всем корпусе, что представляет большую опасность. Поэтому при использовании электроприборов с металлическим корпусом, помимо фазного и нулевого проводов, в целях безопасности корпус также должен быть подключен к земле.
Нулевой провод должен подключаться только к внутренним контактам устройства