Для электродвигателя без датчиков желательно использовать сигнал запуска постоянного уровня или импульсный сигнал? Кроме того, после запуска двигателя, если это условие допустимости запуска перестанет выполняться, остановится ли двигатель по цепи блокировки?
Используемые импульсные сигналы — у разных производителей они различаются. У нас прибор выдает два пассивных сигнала; электрики отвечают за подключение проводов. Включение и выключение насоса определяется программой, соответствующей технологическому процессу. Ситуаций, когда насос выключается без необходимости, не бывает
После запуска двигателя, если этот сигнал разрешения на запуск перестает поступать и пропадает, остановится ли двигатель в результате блокировки? Есть ещё сигнал запуска; обычно он реализуется в виде импульсного сигнала. В электрической вторичной цепи имеется цепь самоблокировки, верно?
В электрической части предусмотрена блокировка: в нормальных условиях насос не остановится, пока не будут выполнены условия для его остановки. Невыполнение условий для запуска влияет только на сам процесс запуска. Вы работаете в электротехнической службе, в службе приборов или в производственной сфере?
Я сотрудник службы контроля приборов, спасибо за помощь. Есть ли типовая схема вторичной цепи пуска и остановки электродвигателя? Я хотел бы её изучить.
Вторичная цепь может быть выполнена с самоподдерживающимся соединением для импульсного запуска
Это зависит от требований к взаимной блокировке, но в большинстве случаев сигналы являются длительными, а электрические вторичные цепи не самоблокирующиеся. Два случая: 1. Условие запуска, которое в то же время является условием остановки: длительный сигнал; электрическая вторичная цепь не имеет самоблокировки. 2. Условия запуска не являются условиями остановки; существуют отдельные условия для остановки. Например, давление смазки в компрессоре: 2 БАР — это причина для остановки компрессора, 4 БАР — условие для его запуска. 4 БАР позволяют запустить электропривод; если происходит самозамыкание и давление достигало 4, но затем снизилось до 3, то при уровне 3 БАР компрессор также может быть запущен. После запуска компрессора сигналом о его работе необходимо обойти этот «сигнал разрешения запуска при давлении 4 бар» (это можно сделать как с помощью электрических цепей, так и с использованием приборов). В противном случае компрессор остановится при достижении давления в 4 бара, а устройство №2 не сможет выполнять свои функции.
Сигналы включения/выключения электрооборудования от приборов, как правило, являются короткими. Так называемый кратковременный сигнал — это сигнал, который отменяется после своего выдачи при выполнении определенных условий. Например, в программе управления включением/выключением некоторого устройства при его запуске подается сигнал на запуск; как только поступает сигнал о том, что устройство работает, этот сигнал на запуск отменяется. Почему нужно отменить этот сигнал? Потому что если это длинный сигнал, он неизбежно приведет к тому, что оборудование не сможет остановиться или будет перезапускаться. То же самое происходит и при выключении оборудования: длинный сигнал также мешает его запуску. Условные электрические сигналы от приборов (сигналы, разрешающие выполнение действий/операций) обычно являются длительными сигналами; желательно, чтобы это были сигналы, которые в нормальных условиях находятся в замкнутом состоянии, проводят ток и имеют напряжение. Условные сигналы обычно связаны с безопасностью. При использовании импульсных сигналов, если возникают неполадки в приборе или в линии связи, сигнал может не поступить к электронике, что, в свою очередь, приведет к целому ряду проблем. При использовании длинного сигнала, если возникают неполадки в приборе или линии связи, сигнал естественным образом исчезает, и устройство автоматически переходит в безопасное состояние.
Как правило, сигнал разрешения на запуск представляет собой логическую комбинацию технологических условий. При выполнении этих условий контакт в электрической вторичной цепи, соответствующий сигналу разрешения на запуск, замыкается; в противном случае он размыкается. Однако, чтобы избежать остановки оборудования в процессе эксплуатации вследствие изменения технологических условий, приводящих к изменению состояния данного сигнала, на стороне MCC или DCS можно установить самоблокировку
Обычно это делается в виде импульсных сигналов. Пассивный сухой контакт