1. Рекомендации по выбору предохранителя: Тип предохранителя выбирается в основном исходя из характеристик нагрузки и величины тока при разрыве цепи. Например, для защиты осветительных цепей малой мощности или пускателей целесообразно использовать плавкие вставки серии RC1A или герметичные трубчатые плавкие предохранители серии RM10 без наполнителя ; В цепях с большим током короткого замыкания или в местах, где присутствуют горючие газы, рекомендуется использовать спиральные плавкие предохранители серии RL с высокой отключающей способностью или закрытые трубчатые плавкие предохранители серии RT (включая NT) с наполнителем ; В случаях защиты кремниевых выпрямителей и тиристоров следует использовать быстродействующие плавкие предохранители. 2. Принципы, которым следует руководствоваться при выборе плавких предохранителей: 1) Определить тип плавкого предохранителя в зависимости от условий эксплуатации. 2) При выборе характеристик предохранителя сначала следует определить характеристики плавкой вставки, а затем на их основе выбрать параметры самого предохранителя. 3) Защитные характеристики плавкого предохранителя должны хорошо согласовываться с характеристиками перегрузки защищаемого объекта. 4) В системе распределения электроэнергии предохранители на разных уровнях должны соответствовать друг другу; как правило, номинальный ток предохранителя более высокого уровня должен быть в 2–3 раза больше, чем номинальный ток предохранителя следующего уровня. 5) Что касается предохранителей, предназначенных для защиты электродвигателя, то необходимо учитывать влияние тока запуска двигателя. Предохранители обычно используются только для защиты от короткого замыкания; для защиты от перегрузок следует применять термореле. 6) Номинальный ток плавкого предохранителя должен быть не меньше номинального тока плавкой вставки ; Номинальная отключающая способность должна быть больше максимального возможного тока короткого замыкания в цепи.
Выучил! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !