Почему существует расхождение между коротким замыканием клемм B и C PT100 локально и коротким замыканием клемм B и C в шкафу РСУ?

2015-07-06View Original

Thread Content

Почему существует отклонение между местным замыканием клемм B и C PT100 и замыканием клемм B и C в шкафу РСУ?
Reply #22015-07-06
PT100 — терморезистор. Измеряемая температура линейно зависит от сопротивления, поэтому сопротивление линии также будет влиять на измерение. Чтобы уменьшить влияние сопротивления линии на измерение, необходимо сообщить системе, каково сопротивление линии? Сопротивление между BC используется для представления сопротивления линии. Короткое замыкание в шкафу эквивалентно сообщению системе, что моя линейная цепь очень мала и практически равна нулю. Но на самом деле это не так, поэтому это внесет предвзятость. Сопротивление цепи химических предприятий обычно составляет около 3–6 Ом (в зависимости от длины цепи).
Reply #32015-07-06
Если есть отклонение, то правильно, поэтому в DCS есть компенсация по всем температурным точкам, которая призвана компенсировать это значение сопротивления.
Reply #42015-07-07
Отклонение вызвано сопротивлением линии
Reply #52015-07-07
Отклонение вызвано сопротивлением линии. Терморезистор является плечом электрического моста. Цель использования трехпроводной системы – ввести одни и те же три провода в разные плечи моста, исключив тем самым влияние сопротивления линии на измерение. При коротком замыкании в шкафу РСУ провод становится частью сопротивления терморезистора, тем самым увеличивая измеряемое значение и вызывая ошибки измерения. ; При коротком замыкании на месте линия становится очень короткой, а сопротивление линии очень мало, и его можно игнорировать. Поэтому провода терморезистора закорачиваются на месте.
Reply #62015-07-07
Спасибо всем! Понял! Соединение B верхнего направляющего башмака температуры подшипника pt100 циркуляционного насоса было сломано, и насос не удалось остановить. После короткого замыкания в шкафу РСУ выяснилось, что температура на 10 градусов ниже исторической нормальной температуры. Однако температура короткого замыкания в местной распределительной коробке была близка к исторически сложившейся нормальной, поэтому я растерялся.
Reply #72015-07-07
А ещё сказано, что ваша проблема вызвана обрывом линии в точке Б?
Reply #82015-07-08
Это потому, что точка измерения сломана внутри. Измеряемый AB представляет собой разомкнутую цепь, а сопротивление имеет переменный ток, а не внешний провод. Временно справиться с этим невозможно.
Reply #92015-11-25
В основном согласен с объяснением «Янна (№ 703362)» Хайю.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.