Thread Content
Допускается ли размещение циркуляционного бассейна под зданием? Существуют ли соответствующие нормативные требования?
Проектирование циркуляционных бассейнов и энергосбережение. 1. Выбор места для циркуляционного бассейна: Циркуляционный бассейн следует строить в непосредственной близости от участка, где требуется наибольший объем циркулирующей воды; остальные производственные участки следует размещать как можно ближе к циркуляционному бассейну, чтобы сократить длину трубопроводов подачи и отвода воды, а также количество изгибов труб, что позволит уменьшить гидравлические потери. В случае удаленных производственных участков допускается строительство отдельного циркуляционного бассейна. Кроме того, по возможности следует размещать циркуляционный бассейн в месте с более высоким рельефом. В системах водоснабжения с высоким напором давление на входе и выходе циркуляционной воды в зоне производственных установок одновременно возрастает, что позволяет удовлетворить потребности во воде для нескольких уровней здания. Например: для некоторого проекта требуется построить циркуляционный водоем, который будет снабжать водой уровни 0,00, 6,00 и 12,00. Если водоем построить на уровне 0,00, то давление воды должно составлять не менее 0,12 МПа, чтобы удовлетворить потребности в водоснабжении. Если же водоем и насосная станция будут размещены на уровне 12,00, то достаточно, чтобы давление воды превышало гидравлическое сопротивление самого удаленного участка трубопровода; при этом достигается значительный эффект энергосбережения. 2. При проектировании по возможности снижайте гидравлическое сопротивление во входном трубопроводе насоса. Влияние сопротивления входного трубопровода насоса гораздо больше, чем влияние сопротивления выходного трубопровода насоса при одинаковом сопротивлении. В процессе фактической эксплуатации оборудования сопротивление на входе в насос не только вызывает падение давления, но и из-за большого сопротивления на входе в насос легко приводит к нестабильности режима распределения входящей воды, возникновению вихревых потоков. Это, в свою очередь, способствует возникновению явлений «качания» и «кавитации», что снижает способность насоса всасывать воду и его эффективность, приводя к расточительному расходу энергии. 3. Отказ от прежней схемы централизового подачи давления в циркулирующую воду: проводится статистика давления воды в соответствии с потребностями каждого проекта, после чего давление классифицируется. В первую очередь определяется уровень давления, необходимый для обеспечения наибольшего расхода воды; он выступает основным объектом подачи воды. Что касается случаев с низким давлением и малым расходом воды, то такие случаи можно объединить с теми, где давление уже определено. Для производственных единиц или оборудования, где требуется высокое или низкое давление циркулирующей воды, а также большой расход воды, используется отдельный насос для её подачи. Для обеспечения стабильности производства магистральные трубопроводы групп насосов в различных зонах давления можно соединить с помощью соединительных клапанов, чтобы системы водоснабжения разных уровней давления могли использоваться друг в качестве резерва.
Можно, это соответствует проектным нормам. Обычно его размещают рядом с резервуаром для пожаротушения, но его можно и отдельно спроектировать.