Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано jj_dm 12.09.2015 в 21:43
Если не понимаешь, просто не лезь без разбора, хе-хе. Думаю, система подачи воды в котле очень важна
Если в будущем я собираюсь заниматься этой работой, надеюсь найти здесь некоторые ответы, :)
Лучше обратиться за советом к профессиональному слесарю по котлам, ведь если речь идет о котле на топливо или газе, неправильная эксплуатация может привести к взрыву.
В основном занимаюсь настройкой систем автоматического управления, таких как PLC, перед их вводом в эксплуатацию, поэтому всё ещё неплохо.
Для простой настройки — делаем всё так, как это удобно. Если едете на машине, то это не проблема, но уровень жидкости в котле очень важен! Будьте осторожны: при неправильной настройке существует опасность взрыва!
Я настраивал несколько котлов на нашем заводе, и, по моему мнению, существуют следующие ключевые моменты: 1. В первую очередь необходимо тщательно проверить приборы и клапаны непосредственно на месте, а также протестировать систему управления без использования этих приборов. 2. Необходимо протестировать систему зажигания. 3. Необходимо протестировать систему блокировки. 4. Особое внимание следует уделить тестированию процесса заполнения котла водой, а также системы контроля уровня жидкости в котле. 5. Самое важное — вести точную запись всех результатов тестов (это мое личное мнение; государственные предприятия особенно придают этому значение)
Для настройки котельной системы с управлением PLC, я думаю, сначала следует разработать план наладки. Делится на часть технологического оборудования и часть приборов. Часть, касающаяся технологического процесса, включает проверку правильности установки котла, состояния клапанов, степени затяжки соединений, процедуру прогрева котла, а также наличия надлежащего подачи топлива. Часть, отвечающая за приборы, включает проверку наличия и калибровки различных приборов, способа подключения электронных цепей, а также повторную проверку диаграмм лестницы в ПЛК. Настройка горелки. Локальная настройка, полная настройка. Составьте таблицу с элементами отладки, чтобы проверять их по одному.
Здравствуйте, я только начал заниматься этой работой. Не могли бы вы подробно объяснить, например, что включает каждый этап работы и так далее?
В этом случае необходимо подходить к делу конкретно. Вы можете добавить меня в QQ: 459935308
Последнее изменение в этом посте было сделано harvey89 8 июля 2015 года в 11:11. Раньше я видел этот вопрос на письменном экзамене. Одна из компаний, занимающихся установкой промышленного оборудования, взяла на себя задачу по установке электромеханического оборудования в промышленной котельной; котлы были установлены отдельно. Из-за задержки поставки оборудования сроки строительства крайне сжаты. В плане пробной эксплуатации, разработанном главным инженером проектного отдела, не были изложены конкретные требования к системе обработки воды в котле. Кроме того, для сокращения срока пробной эксплуатации предусматривалось проведение испытаний вспомогательного оборудования одновременно с основной частью котла. Во время испытательных запусков из-за неисправности системы подачи воды котел, работавший непрерывно 26 часов, был вынужден остановиться. Поскольку владелец спешит начать эксплуатацию, он потребовал от строительной компании устранить неисправности, после чего оборудование можно будет использовать ещё 22 часа перед началом работ. 1. Согласно международным правилам и стандартам, кто несет ответственность за пробную эксплуатацию промышленных котлов? Кто будет проводить приемку? 2. Сможет ли первоначально разработанный проектным отделом план пробной эксплуатации быть одобрен? Почему? 3. Каково время пробного запуска при нагрузке после настройки предохранительного клапана в промышленных котлах? Являются ли требования владельца к времени работы обоснованными? Почему? 4. Каковы критерии успешной пробной эксплуатации промышленных котлов? 1. Пусконаладочные работы промышленных котлов должны осуществляться строительной организацией, а проверка и приемка — специализированными организациями по инспекции и тестированию специального оборудования, утвержденными государственным органом по надзору за безопасностью специального оборудования. 2. Первоначальный план пробной эксплуатации, разработанный проектным отделом, не может быть одобрен и утвержден. Причина: Обработка воды играет важную роль в экономичной и безопасной работе котла. В плане пробного запуска должны быть указаны конкретные требования к обработке воды; только после их выполнения можно приступать к процедуре пробного запуска. Кроме того, все вспомогательные устройства к котлу — это оборудование, которое должно нормально функционировать во время его пробного запуска. Эти вспомогательные устройства должны работать на полной мощности без каких-либо нарушений до того, как котел сможет начать свою работу. Первоначальный план, предусматривавший совместные испытания, не прошел проверку и утверждение. 3. После настройки предохранительного клапана в промышленных котлах срок испытаний под нагрузкой составляет 48 часов. Требования владельца к эксплуатации ненадлежащи. Причина: так называемое время пробного запуска — это время непрерывной работы. Если пробный запуск прерывается, время снова начинает считаться с нуля и не может накапливаться. 4. Критерии успешной пробной эксплуатации промышленных котлов: 1) Система в ходе пробной эксплуатации должна функционировать в полном соответствии с требованиями проекта, обеспечивая стабильную и непрерывную работу в течение 48 часов. 2) Люди, участвующие в пробном запуске, должны владеть техникой запуска и остановки оборудования, ликвидации аварий и регулировки технологических параметров.